我用的是三菱FX3GA的PLC,我想设置3秒的定时器,麻烦各位老师们看我设置的对不对
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-06-06
这个是需要配合查看FX3GA这个PLC的定时器的类型,有些是10ms,100ms等不同为3单位的。例如T1是100MS为单位,100*30=3000ms=3秒明白了吗?
追问
就按您的这个以100MS为单位,我那个K应该设置多少呢,我是初学者,望您赐教
第2个回答 2014-06-06
设置木问题,记住T1导通后,导通条件断掉的话T1也会断掉本回答被提问者采纳
第3个回答 2014-06-06
T1单位时间是100毫秒 K30 就是3000毫秒 就等于3秒
第4个回答 2014-06-06
没有问题。就是这么做的!