直流屏充电模块坏了,发电可以继续运行吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-06-04
不可以。由于导线接头或连接件有氧化现象,导致直流屏充电模块存在接触不良、接触电阻变大的现象,在大电流运行时容易局部发热烧坏,是设备不可以继续发电运行。
相似回答
直流屏
3个
充电模块坏
一个
可以
正常
运行吗
答:
坏一个的话,暂时不影响系统的运行
,但是需要尽快对坏的那个模块进行修理或者更换。
220kv
直流
系统故障控母电压没有会引起什么?
答:
变电站必须安装蓄电池,蓄电池不仅是作为备用电源,在电磁开关合闸时需要非常大的
直流
电流,为了防止直流母线电压瞬时下降,影响到继电保护正常
运行,
所以用蓄电池来弥补这部分直流电流。而且蓄电池是站内最可靠的直流电源,在全站交流失电的情况下,蓄电池要给UPS、继电保护、监控装置、事故照明等设备供电,比
充电
机可靠! 22...
直流屏
电源
模块
故障维修?
答:
(2)检查控制模块工作状态是否正确;(3)检查空开的状态以及接点是否正确。
充电模块
的输出电流=0.1C10+常用负荷+备份,C10 指的是电池的 10 小时放电容量,200AH 的电池现在大多是配置 4 台 10A的模块。其中 2 台电池均充电时用,1 台共常用负荷,1 台备份。
直流屏
电池组 DC110V/500A.h 要活...
直流屏
通电
可以
不开机吗
答:
可以
。直流屏通电后,即使没有开机,电池也会进行充电。充电模块的输出电流=0.1C10+常用负荷+备份,其中C10指的是电池的10小时放电容量。
求教10KV变电站
直流屏
故障什么原因(如图)!
答:
这种故障很有可能是监控器出了问题,建议你先检查主监控与监控
模块
之间的通讯电缆是否松动。如果通讯电缆连接没有问题的话,那肯定就是监控自身出现故障了。
直流屏
和UPS区别?
答:
再
经过逆变单元,将直流电逆变为交流电为外界负载供电。二者在市电故障时,都是由其蓄电池组对外供电的。3、作用不同:
直流屏
的作用是当厂用电中断时通过双电源开关迅速的提供可靠的备用电源,还有供给高压开关的操作电源等。UPS的作用就是将直流电源转换成交流电供给DCS或其他装置电脑等。
现在配电房里
直流屏
起什么作用
答:
直流屏
是
发电
厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、
充电模块
单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。
[火力
发电
厂
直流
系统常见故障分析及其处理]直流焊机常见故障
答:
电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、
充电
设备、
直流屏
等设备组成。直流系统在
发电
厂和变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置、远动通讯装置等提供可靠的直流电源,并提供事故照明电源。它还可为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂、变电站的安全
运行
起着至关重要的作用,是发电厂和...
配电房里面的
直流屏
的作用是什么?
答:
直流屏由交配电单元、
充电模块
单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型
发电
厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。
直流屏可
...