土建筑消防水池施工方案例

如题所述

第1个回答  2017-10-25
这个参照05s804消防水池图集的做法。
第2个回答  2017-10-25
1、这个15和5的距离的确不太好解释,按说要求有个距离是为了避免建筑物火灾影响到取水的消防车,但这两个距离不统一让人有些费解。个人认为是规范本身的问题。
2、这个我同意你的看法,不设取水口的话可在保持安全的前提下靠近一些。
3、这个也是可行的。
4、要注意的是,应该满足消防水池的有关要求,比如方便维修、检查,能保证足够的水量和良好水质,便于消防使用等。本回答被网友采纳