什么是混凝土的蒸汽养护

如题所述

第1个回答  2022-12-13

靠由锅炉制备的蒸汽笼罩刚灌筑的混凝土衬砌的表面实现的衬砌养护。

混凝土养护温度越高,强度发展越快。研究表明,当温度低于一定极限时,水泥的水化反应不会继续,混凝土的强度将停止发展。温度在-10℃左右,当温度低于0℃时,混凝土中的水分开始冻结,从而导致混凝土的冰冻损伤。

扩展资料:

蒸气养护监控措施:

在蒸汽养护阶段,为防止结构混凝土出现裂缝,在箱梁不同厚度的混凝土中预埋Cu50铜电阻温度应变计(35点)。用温度读数仪(靠近外模,在距混凝土外表面2cm处嵌入Cu50铜电阻温度应变计)测量结构混凝土不同阶段的温度变化,测量外模。

在喷涂聚氨酯泡沫塑料中。保温层后的保温效果。此外,在箱孔内放置四个CU50铜电阻温度应变计,在箱梁表面的覆盖层内放置四个CU50铜电阻温度应变计,测量固化温度。

根据不同阶段测得的混凝土平均温度,随时调整蒸汽养护温度,将温差控制在小于等于15度以内,有效控制结构混凝土的温差裂缝。另外,注汽过程中各注汽支管的阀门控制可通过读取箱孔内外4个温度测点进行控制,使箱孔内外的检修温度基本相同。

参考资料来源:百度百科-蒸汽养护混凝土

相似回答
大家正在搜