电表上限了怎么算?

如题所述

第1个回答  2020-09-18

一、普通用户的电能表怎样选择

1. 电能表的额定容量应根据用户负荷来选择,一般负荷电流的上限不得超过电能表的额定电流,下限不应低于电能表允许误差范围以内规定的负荷电流。

2. 选用电能表的原则。应使用电负荷在电能表额定电流的20%-120%之内,必须根据负荷电流和电压数值来选定合适的电能表,使电能表的额定电压、额定电流等于或大于负荷的电压和电流。一般情况下可按下表进行选择。

3. 要满足精确度的要求。

4. 要根据负荷的种类,确定选用的类型。

二、电能表的实际用量计算

1. 不经互感器的电能表即直接接入线路,从电能表直接读得实际电度数,如电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。

2. 经互感器接入时电能表计量:

1) 电能表与电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比。

2) 电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。

3) 电能表与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比。

4) 电能表盘上注有倍率与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比×倍率。

5) 电能表上注明电流比值和电压比值,这是成套表计。如注明变流比为100A/5A,变压比为10000V/100V,是指电能表所配备的电流互感器应为100A/5A,电压互感器应为10000V/100V,所以成套配用的电能表的读数就是实际用电,不需再乘变流比、变压比。

6) 如果电能表盘上标注的变比与电压、电流互感器的变化不符时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×(所配互感器变压比×变流比×倍率/表盘上标注的变压比×变流比)。



导轨式预付费电能表是我公司为响应国家节能减排好找及适应集体宿舍、智能楼宇的现场施工要求而研发的新一代智能电表,加入了预付费功能。产品符合GB/T17215、GB/T17883相关标准,是改革传统用电体质,提高用电管理水平的预付费电表。

该系列电能表主要用于批量在45~65Hz范围内的单相、三相电能管理领域。可测量电网中的电量信息,通过加密的IC卡或RS485通讯与管理界面进行数据交互。仪表内置100A继电器可实现本地拉闸、合闸,从而实现预付费功能,远程通讯功能以实现远程实时监控;恶性负载识别功能,实时监测负载性质,发现恶性负载且超出门限值立即断电;过负荷功能,实时监测功率值,超出门限过后立即断电;用户可根据现场实际情况设置电能表内部参数,使用方便、操作简单、精确度高;广泛用于各类住宅、智能建筑、集贸商场及集体宿舍、学校领域。