找到说明书PID宏一页,端子接线就按PID宏接。设置\x0d\x0a9902=PIDPID宏\x0d\x0a9905=\x0d\x0a9906=\x0d\x0a9907=(9905—9909必须是电机铭牌参数)\x0d\x0a9908=\x0d\x0a9909=\x0d\x0a1201=0关闭恒速\x0d\x0a1304=0%(20%)0(4)-20mA\x0d\x0a1601=0关闭运行允许\x0d\x0a\x0d\x0a2007=20Hz最小频率\x0d\x0a2008=50Hz最大频率\x0d\x0a2202=30如果报过流就改大这个参数\x0d\x0a2203=30\x0d\x0a2601=0关闭磁通优化\x0d\x0a4010=19PID设定值为内部\x0d\x0a4011=设定压力占压力表量程的百分比(设定压力除以表量程)\x0d\x0a4022=0/2若需睡眠功能设为2\x0d\x0a4023=23Hz睡眠频率\x0d\x0a4024=180S睡眠延时\x0d\x0a4025=5唤醒偏差\x0d\x0a4026=0.5S唤醒延时