关于首层拉梁建模问题

如题所述

第1个回答  2022-05-30
姜学诗《混凝土结构设计问答实录》第189页

多层钢筋混凝土框架结构,当首层层高较高,独立基础埋深又较深,抗震设计时首层的弹性层间位移角常常难以满足《抗规》的要求。作为解决措施之一,可在框架结构±0.000地面处设置拉梁层,将框架结构首层分为两层。

设置拉梁层时设计需注意的问题:

1、拉梁层的拉梁按框架梁设计,抗震设计时,拉梁应按相应抗震等级的框架梁设置箍筋加密区。

2、拉梁层无楼板,在PMCAD建模时,应定义楼面全部房间开洞或定义零厚度楼板;结构整体计算时再定义弹性楼板(弹性膜)并采用总刚分析。

3、有填充墙等荷载的拉梁,应如实输入作用在拉梁上的线荷载或其他荷载,如楼梯立柱的集中荷载等。

4、设有拉梁层的框架结构,多了一个拉梁层,宜计算两次:第一次,将框架柱嵌固在基础顶面进行结构整体计算;第二次,假定拉梁层为地下室,即定义一层地下室后进行结构整体计算;用SATWE软件进行结构第二次整体计算时,总信息中“回填土对地下室约束刚度比”可填1,以近似考虑地基土一定程度上的约束;框架梁、柱配筋取两次整体计算结果的较大值。

5、首层楼面以下基础顶面以上的框架柱,宜取拉梁层以上及以下框架柱纵向受力钢筋的较大值通长配筋;抗震设计时,拉梁层以下的框架柱宜全高加密箍筋。