开利30rq372g风冷式冷水机组的面板怎么调

如题所述

第1个回答  2015-03-23
是Carrier的Chiller Unit? CHW IN: 应该是Chilled Water Inlet Temperature, 就是冷水进口的温度CDW IN: 应该是Condenser Water Inlet Temperature, 就是冷凝器淡水/海

开利的我不知道 格力的是6个一

PRO-DIALOGE PLUS中找到控制点,更改设置……

我曾经接触过开利 但不知道什么型号的 它那个冷却塔和空调主机没有连锁 即使有 也是检测冷却水温度的 你的冷却塔的循环水没开 主机因为压力大当然调了 你再检查下冷却水

2. 可能有必要通过控制面板上的设定来调节机组运行于满负荷工况下.请参考控制部分 开利零件号30GX_417_132 四、 油过滤器更换周期 主油过滤器在机组最初运行的

简单的说:开冷却冷冻进出水阀门,开冷却冷冻泵.有流量后按下"本机"键.前提是机组已送电.油箱已加温.本回答被提问者和网友采纳