三相四线之零线带电?

250A三相四线漏电保护器7.5KW不跳闸,18.5KW启动就跳闸。为什么?

第1个回答  2021-04-27
三相四线漏电保护器,对零线也加入了漏电保护。

你的负载是电动机,都是三相负载了,用三相三线的空开不香吗?非要整个三相四线的。
当然对于三相电压电流平衡,零线为零的供电场所,也没有什么问题。
但是对于三相不平衡,零线有电流,可以测出零线带电的场所,那就有问题了,因为零线上的电流会反方向穿过漏保,型成漏电电流,造成漏保误动作。
用三相三线的漏保:电机工作的三相电流,会A、B、C三相自动型成回路,也就不会有漏电电流,除非电机真的漏电才会动作。
第2个回答  2021-04-27
250A三相四线漏电保护器,是指框架还是额定电流。
18.5KW启动就跳闸,电动机是直接启动还是降压启动。

电动机离供电点的距离、所使用的线径、保护方式等。
以上问题描述不详,也都有可能影响到电动机的正常启动和运行。
零线带电,大多为接线方式错误。
第3个回答  2021-04-26
三相四线之零线带电
相似回答