智能单光柱测控仪ouh小数点怎么不显示

如题所述

第1个回答  2022-09-25
智能单光柱测控仪设定就可以调节水位,输出4-20ma电流信号,加配液位变送器进行控制水位,配合您的水位探头,可以设置高水位和低水位,最多可带4个开关量报警。

结构原理:

静压液位变送器传感器是通过测量由液位产生的静压力来确定液位高度的。当液体密度为一定值时,液位将与压力成线性关系。这一压力作用在变送器扩散硅压力传感器的感压面上,通过传感器的压阻效应,将液柱压力转换成电压信号。这一信号经放大直接转换成4-20mA。

扩展资料

智能单回路测控仪功能概述

上电过程:仪表上电后自检,随后,进入自动测量控制状态,上排PV窗显示测量值,下排SV窗显示设定值,如果SV窗显示orAL,则表示输入超过量程。如果输入规格参数Sn设置有误,也会有此显示。

ALM1和AML2报警指示灯:与ALM1和ALM2报警位置同步动作。具体代表什么报警可由参数设置。OUT输出指示灯:控制输出为时间比例方式时(SSR或SCR),OUT灯与控制输出同步动作。控制输出为电流时,OUT灯通过亮暗反映输出电流的大小。当输出电流为0时,OUT灯熄灭。

给定值/手动输出值设置:在SV窗显示给定值时,按 ∧ 键(或 ∨ 键)可以增加(或减少)给定值。在手动状态下,当SV窗显示输出值时,按 ∧ 键(或 ∨ 键)可以增加(或减少)输出值。按 ∧ 键或 ∨ 键不放,可以快速增加/减少数值,并且速度会不断加快(3级速度)。

启动自整定:初次使用时应利用仪表的自整定功能来确定控制参数,才能实现理想的控制。当发现PID控制效果不佳时也可再次启动自整定功能。按< 键并保持约2秒钟,等SV窗显示“At“字样再放开,仪表就进入自整定状态。

自整定时,仪表执行位式调节,经2-3次振荡后,仪表自整定出PID控制参数。自整定结束后自动回到PID自动控制状态。在自整定过程中,如果要提前放弃自整定,可再按< 键并保持约2秒钟