fmb70静压液位计现场设置那些参数后与上位计显示一致
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-16
投入式静压液位计 型号 SDMB-501 一般24V供电,4~20mA电流信号输出,上位机接到也是4~20mA电流信号,为了保持液位显示一致,就要对应量程:
比如你的静压液位计量程是0-10米,那么设置电流信号就是4mA对应0米,20mA对应10米。
投入式液位计 SDMB-501 西安实达同创 找 王工