99问答网
所有问题
西子奥的斯主板灯RSL灯不亮,DOB.DOL灯一直亮,电梯慢车可以运行,反平层后不开门,外呼不亮。
西子奥的斯主板灯RSL灯不亮,DOB.DOL灯一直亮,电梯慢车可以运行,反平层后不开门,外呼不亮。给个检查方向,门机检查正常。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-05-12
请问你的问题解决了吗?我现在这里的情况是DOB DOL INS 常量,轿厢里的显示不亮了,求告知
追问
lNS为检修,你选回复
<上一页
1
2
相似回答
西子奥的斯电梯主板
上
DOL,DOB灯
长
亮,RSL不
闪烁,轿厢内按键与外呼无反应...
答:
1、RSL此灯为电梯的通讯,快速闪烁即为正常, 建议排查各通讯。2、优先排查电梯的外呼,特别是轿厢通讯和门机
。3、通过服务器更改电梯DCL的IO地址。485电梯楼层控制器:每块控制板有32个输出输入,连接3个扩展板,输出接口可以合计达到128个,可配置输出常开常闭,通讯 采用标准的485工业串行口9600波特率,...
奥的斯主板灯
指示说明
答:
1.
RSL
闪烁:表示远程串行线和看门狗工作正常。如果灯常亮或闪烁不正常,可能存在通信或监控系统的问题。2.DZ亮:表明轿厢处于门区,即电梯门已经关闭且乘客或工作人员可以在安全范围内。3.
DOB亮
:意味着门反转装置(前门或后门)正在进行操作,可能在开关门或自动门反向动作时触发。4.
DOL亮
:到达开门到位...
西奥
电梯主板
上的所有指示灯什么意思
答:
DOC不亮:开门到位开关
DOB不亮
:开门按钮
DOB亮
:门反转装置(前门或后门)被操作
DOL亮
:到达开门到位开关(前门或后门)DZ亮:轿厢在门区(仅在门区)
RSL
闪烁:远程串行通讯 RSL-FAULT亮:远程串行通讯故障
西奥
电梯主板
报113
主板DOB
常亮什么原因?
答:
DOB代表了开门按钮有效或挡了光幕时的情况,DOL为开门到位信号。慢车电梯关门了还是DOL亮,
表示门机通讯问题
,属于轿厢的通讯和主板无法完成正常通讯。
西子奥的斯
ALMCB
主板
上的CRP指示
灯亮
代表什么?
答:
NOR/diag亮:正常操作 灭:NAV,DTO,DTC,ATT,CHC,EFO,EFS,ISC,drive-fault 二、
奥的斯电梯主板
其他指示灯:1、
RSL
闪烁:远程串行线及看门狗正常 2、DZ亮:轿厢在门区内 3、
DOB亮
:门反转装置(前门或后门)被操作 4、
DOL亮
:到达开门到位开关(前门或后门)5、DFC亮:厅门锁和安全链闭合 ...
杭州
奥的斯电梯不开门
答:
检修可以走,外呼显示正常,门机正常,光幕正常,检修打正常后会
反平层
,但就是不会
开门,dob
/
dol灯一直
在
亮rsl
一直在闪烁正常。求老铁们解答,先睡一会,早上起来再去
西子奥
梯斯
电梯
空制柜信号灯
答:
rsl
远程看门狗,vlc电源,dz平层信号
,dob开门
信号
,dol开门
到位信号,dfc厅门回路,dw厅轿门回路,es安全回路,ins检修信号,nor正常信号
西子奥
梯斯
电梯
空制柜信号灯
答:
RSL
串行通讯 VLC 电压检测 DZ 门区
DOB
开门按钮信号
DOL开门
到位信号 DFC 门锁全通 DW 厅门全通 ES 安全回路(信号取反,通灭)INS 检修 NOR 正常
西子奥的斯电梯主板
上
DOL,DOB灯
长
亮,RSL不
闪烁,无法正常
运行,
怎么解决...
答:
1、
RSL
此灯为电梯的通讯,快速闪烁即为正常, 建议排查各通讯。2、优先排查电梯的外呼,特别是轿厢通讯和门机。3、通过服务器更改电梯DCL的IO地址。补充说明:1、
DOB
代表了开门按钮有效或挡了光幕时的情况
,DOL
为开门到位信号。2、
慢车电梯
关门了还是
DOL亮,
表示门机通讯问题,属于轿厢的通讯和主板无法...
大家正在搜
西子奥的斯电梯主板灯表示的意义
西子奥的斯电梯主板灯
西子奥的斯电梯nor不亮
西子奥的斯nor灯不亮怎么处理
西子奥的斯dfc不亮
西子奥的斯dw不亮
西子奥的斯电梯
西子奥的斯电梯故障029
奥的斯电梯dfc不亮
相关问题
西奥电梯主板上da dob dol灯不亮检修走正常不走查哪里...
otis电梯主板灯grp不亮怎么解决(慢车开不动 紧急电动开...
电梯在运行时灯亮但是到平层时就灭了,我想问问是什么原因 。求...
西子奥的斯电梯平层开了门,主板上的dfc灯还会亮,请问是什么...
西子奥的斯电梯主板上DOL,DOB灯长亮,RSL不闪烁,轿厢...
西子奥的斯电梯外招按钮没反应,轿厢正常
电梯莫那克主板插一的灯不亮什么原因