建筑节能工程验收报告

如题所述

第1个回答  2018-04-18
建筑节能质量专项验收评估报告
一、工程概况:
XXXXXXXX2#楼工程位于XXXXXXXX。本工程为: 4层,钢筋砼框架结构,建筑面积均为4748.54㎡,建筑高度为17.30m,抗震设防烈度6度,结构使用年限为50年。本工程建设单位:XXXXXX房地产置业有限公司;设计单位:XXXX建筑设计研究院;勘察单位:XXXX建筑设计院;监理单位:“XXXX建设咨询监理有限公司;施工单位:XXXX建筑工程有限公司。
建筑节能设计指标为:1、应建设单位要求,外墙修改为190mm厚多孔煤矸石烧结自保温砖,平均传热系数规定指标[W/(m2.K)]=1.50,设计指标:=1.43,平均热惰性指标D=3.0。(见施工图设计变更审查报告-20091026)2、建筑屋面采用最薄处80mm厚YT泡沫加气混凝土找坡、保温,平均导热系数[W/(m2.K)]=0.8682,平均热惰性指标D=2.5458;3、建筑外门窗采用塑钢门窗,绿色普通透明玻璃(见建筑专业图纸更改意见书-Q0801),外窗传热系数[W/(m2.K)]=4.5,窗遮阳系数SC≤0.8,窗墙面积比: 东向0.09;南向0.329;西向0.09;北向0.28;平均窗墙面积比Cm=0.23;可开启面积均为50%,空气渗透性不低于4级。
本建筑节能工程于2010年2月20日开始施工,2010年9月15日全部完成。具备验收条件。
二、施工合同履行、设计文件执行情况:
本工程在施工过程中严格按施工合同约定、规范、设计文件和设计变更文件进行施工。工程施工质量符合建筑节能施工质量验收规范GB50411-2007和检验评定标准要求。
三、监理机构主要监理人员:
职 务
姓 名
职 务
姓 名
总监理工程师
XXX
水电监理工程师
XXX
土建监理工程师
XXX
见 证 员
XXX
土建监理工程师
XXX
安 全 员
XXX
四、工程技术标准执行情况:
本工程在施工过程中严格执行国家现行法律、法规、规范、标准及地方有关规定进行施工:
1、《工程建设强制性施工规范条文》
2、业主提供施工图、图审意见和变更文件
3、居住建筑节能工程施工质量验收规程DBJ13-83-2006
4、屋面工程施工质量验收规范GB50207-2002
5、建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001
6、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007
五、质控资料核查情况:
1、地基与基础分部、主体结构分部已通过施工质量验收合格。手续完整、有效。
2、外墙保温采用XXXX建筑材料厂生产的190mm厚多孔煤矸石烧结自保温砖,具有产品出厂合格证及检验报告共2份。复检报告1份,复检报告编号:XXX建检 设备/传热系数/(2009)第6号,检验结果基本满足规定和设计指标。
3、屋面保温采用最薄处80厚YT泡沫加气混凝土保温,具有产品出厂合格证、检验报告各1份。复检报告1份,复检报告编号:XX建检建材 建筑节能材料 (2010) 第20号,检验结果合格。
4、塑钢门窗制采用海螺建材有限公司”生产的“海螺”牌80系列白色型材,玻璃采用XXXX玻璃有限公司生产的5mm厚浮法低辐射普通绿色玻璃,具有出厂合格证、检验报告共3份.三性检验报告1份,报告编号:XX建检 设备/传热系数/(2010)第150号,检验结果合格。
5、配电与照明工程的电线电缆采用XX太平洋电线电缆有限公司生产的聚氯乙烯绝缘电缆,具有出厂合格证、检验报告共2份. 电缆绝缘厚度、外径、导体电阻、电压试验、不延燃检测,复检报告1份,报告编号:XX建检 设备/电缆/(2010)第124号,检验结果符合标准要求。
6、检验批隐蔽验收记录共10份,施工记录2份,设计变更及洽商记录2份。