99问答网
所有问题
关于电工知识,什么叫重复接地线,什么叫保护接地!求助,谢谢了。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-24
重复接地就是你的配电箱从变压器引出的五芯线已经有一根和电压器的中性点接地连接了,但是害怕接地线万一断了,需要你在配电箱附近自己用角铁砸一个接地,接到配电箱的接地母排上。如果是电机设备的重复接地就是从接地网不同的两个方向引扁铁与设备相连。就是断了一根孩子一重保护
相似回答
什么是保护
接零和
重复接地
?
答:
保护接地
,
是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地
,是使电气设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。
所谓保护接地就是将正常情况下不带电
,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电...
电气
接地
方式有哪几种?具体有
什么
区别?
答:
1、工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地
,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。2、
保护接地
:就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接...
电工
问题:什么叫“工作
接地
”
,什么叫
“
重复
解地”
答:
工作接地
就是变压器处中性点接地,保护接地是设备金属外壳经接地线接到接地体上,保护接零就是金属外壳接保护零线,
重复接地就是保护零线(就是由中性点引出的接到金属外壳零线
)隔一段距离接地。
什么是保护
零线、工作零线和
重复接地线
?
答:
保护零线必须重复接地
,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是
这根保护零线就是在起端中间末端都要接地
,最好是中间多点接地,以保证其接地良好保证安全。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或...
求
电工
师傅帮忙详细解释,工作
接地什么
意思?
重复接地是什么
?
答:
工作接地
常规是指变压器中性点接地,也就是零线接地。
重复接地
是指在400V线路末端的零线上再次接地。
请问施工现场配电箱是否需要做好
重复接地
。且工作接地
,保护接地
...
答:
(1)、
重复接地
指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、
工作接地
是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、
保护接地
是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。(2)、工作接地是三相四...
什么是重复接地
是将零线的一处或多处通
答:
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过30米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地。
什么是重复接地
?重复接地有什么好处?
答:
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的...
什么是保护接地,什么是
工作接地
答:
保护接地
就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)。
工作接地
工作是指为满足电力系统和电气装置工作特性的需要而设置的接地。
大家正在搜
电工为什么不愿意接地线
电工接地线有什么作用
电工线管跨接地线接法图
电工没接地线怎么追究责任
怎么判断电工有没有接地线
没接地线电死人电工有责任吗
没有接地线怎么接地
电工不接地线
电工接地线的标准