99问答网
所有问题
三相异步电动机未过负载电流电动机跳闸转子发黑怎么原因?
三相异步电动机220KW-6P电流使用到280A电机就跳闸,拆开电动机看定子完好无损,转子发红变黑是怎么原因
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-09-27
转子的硅钢片的片间绝缘损坏了,当定子通电产生旋转磁场,转子铁心切割旋转磁场后产生很大的涡流把转子烧红变黑。由于转子的涡流电流对定子磁场产生去磁作用,定子的电流瞬间增大(可能电流表都来不及反应,即来不及显示出来),导致保护电器跳闸。这就是原因。
相似回答
三相
.
电机
开启一会就
跳闸
这是什么
原因?
答:
原因一,
电压过低或三相电压不平衡
。原因二、
缺相
,三相电成了两相电。原因三、
水泵叶轮上塞了异物,电动机超负荷运行
。原因四、
电机轴承坏了,转子扫堂引起电流过大
。原因五、
可能有一组绕组匝间短路或烧毁了
。
电动机跳闸
有什么
原因
引起的呢?
答:
(2)三相电流不平衡
。这是三相绕组存在误接地、短路或接触不良等原因,若声音很沉 闷则说明电动机严重过载或
缺相
运行。(3)
铁芯松动
。电动机在运行中因振动而使铁芯固定螺栓松动造成铁芯硅钢片松动,发 出噪声。2. 对于轴承杂音,应在电动机运行中经常监听。监听方法是:将螺丝刀一端顶住轴承安装部位...
电机
自动
跳闸
是什么
原因
,应
怎样
处理
答:
1、电机漏电
电机漏电会引起火零线电流不平衡导致漏电保护器跳闸,一般漏电跳闸速度是非常快的,漏电比较严重的话一瞬间就跳掉,有的时候,甚至连漏电保护器的开关都推不上去。
一般会出现漏电
的情况,就是电线外皮破损,或者个人不按规定私自接电线,选用质量比较差的电线,然后就会出现的漏电的情况,出现漏...
绕线式
三相异步电动机
启动时频繁
跳闸原因
答:
绕线式三相异步电动机启动时频繁跳闸原因有:1,电压较低
。2,
定子或转子绕组有短路、断路现象存在
。3,转子回路串三相对称
可变电阻中有个别电阻故障或损坏
。4,转子回路串三相对称可变电阻启动控制回路中,
某个接点接触不良或损坏
。5,
电机负荷过重
,转子回路串三相对称可变电阻阻值选择不当。6,电机本身...
电机
自动
跳闸
是什么
原因
,应
怎样
处理?
答:
电机跳闸
就是当电机或线路故障时,电流突变,从而引起保护开关自动断开。引起电机跳闸的原因主要分为线路短路、负荷过载、机械故障引起
电机电流
过大等几大类。
电动机
运行中自动跳闸的处理原因:1)定子线圈匝间或相间短路。2)动力电缆故障。3)所带机械卡涩。4)电压过低。5)继电保护误动作或人员误动。处理:...
电动机
在运行中突然
跳闸
是由哪些
原因
引起的
答:
电压过低或者过高,
电机
烧坏,轴承损坏,机械卡阻。。。等,引起电流过大而引起。
电机
保护器
跳闸原因
答:
电动机保护器
电动机跳闸原因
:电动机频繁跳闸的原因,电动机跳闸原因有很多,现在我们来从既:电压 、电流和机械三个方面分析一下:一,电压:在我国的低压配电网中规定,变压器到用户末端的直线距离是300米,从而可知,这个电动机从控制箱到电动机的距离是100米,那么控制箱到变压器多少米,我们不知道,...
电机
启动几秒就
跳闸
几秒又正常如此反服?
答:
电机启动几秒就跳闸几秒又正常如此反复可能是因为:电源问题。电源的三相电压不平衡,
三相异步电动机
的三相绕线的电阻不平衡,电源的线电压与负载的接线电压不对等。电动机本身问题。出现断路,接错线,接地,轴承卡住转不动,定子、转子铁心松动或者基础不稳定,电动机绕组与其它的回路有短路。负载过大。
电机
保护
跳闸
的
原因
都有哪些
答:
原因如下:1、电源电压不稳定。电源电压低、
电动机
绕组电流增大、温度升高对绝缘有损坏,易发生故障造成电动机损坏,所以电动机应有欠压保护装置。2、人员误碰、保护误动引起的跳闸。3、保护正确动作引起的跳闸。4、继电保护动作跳闸。
大家正在搜