eps板外墙保温系统怎么施工?

如题所述

1、基层:是指外墙外保温系统赖以依附的建筑物外围结构,通常为砖墙或钢筋砼墙。在施工过程中,基层表面不宜过于干燥,基层表面的油污、脱模剂等要清理干净,凸起、空鼓和疏松部位要剔除、找平,面层不得有粉化、起皮、返碱等现象,必要时用水清洗墙面,经清洗的墙面必须净晾干后,方可进行下道工序的施工,如果墙面的平整度不符合要求,还应用1:3水泥砂浆进行找平,表面不压光,并保证无空鼓、脱落、裂缝等缺陷。


2、粘结层:即用于EPS板与基层之间的粘结材料。配制聚合物砂浆粘结剂时,要根据生产家提供的使用说明书的要求,专人负责,可用手提式电动搅拌机进行搅拌,拌制的比例一般为水:粉料=1:4,边加水边搅拌,交办的时间不少于5分钟,搅拌必须充分、均匀、稠度适中,并有一定的黏度,调制完毕后,须静置5分钟,使用前还要进行二次搅拌。配制的粘结剂应注意防晒、避风,以免水分蒸发过快。粘结剂一次搅拌不宜过多,边搅边用,拌好的粘结剂一般根据不同厂家所产材料开放时间的不同,在1~2小时内用完,超时不可再度加水或加胶使用。


3、保温层:即EPS保温板,是外保温系统中的关键环节,如果对聚苯板的压量控制不够,未按JGJ144-2004《外墙外保温技术规程》的要求,自然养生陈化42天,就用于工程施工中,结果令因板材的收缩率高,而导致聚苯板局部出现收缩和温度应力的不匀,引起板间接缝开裂,直至脱落。


4、抹灰层:由无水泥基抹面胶浆和玻璃纤维网格布共同组成,对外保温系统的防裂、防水和抗冲击能力起关键作用。如果采用劣质网格布,水会直接影响抹面层的抗冲击能力,如果望格布的耐碱性差,长期在抹面层中受水泥碱性的腐蚀,抗拉强度降低,使抹面层出现龟裂和脱落现象


5、饰面层:即外墙涂料,饰面材料的选择要注意各种材料之间的相容性和匹配性,否则,将会因干燥收缩或温差变形导致饰面层出现裂纹、剥离或起皮等现象。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考