美国家用电压是多少?

如题所述

第1个回答  2023-08-22

美国工业用电为三相四线制,电压大小从227V到480V;有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V,无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。

美国是最先普及电力的国家,使用的家用电压是110v,这是是因为当时的发动机还不能产生那么大的电压。美国是世界上电力工业最发达的国家。采用电压标准(ANSI C84-la-1980)规定。用电的防护重点在于防火。

扩展资料:

美国电压标准(ANSI C84-la-1980)规定:

供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。

美国电压标准2.“范围A”的要求:

115~120V系统:

有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。

无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。

460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)

有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。

无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。

13200V系统:供电点12870~13860V。

电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。

从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数:

对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。

对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。

对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。

参考资料:百度百科-美国电力工业

相似回答