电梯反复开关门,最后停止,到轿顶得按住门刀,打检修才启动,恢复后还是如此,急急急...

如题所述

第1个回答  2013-11-16
你看看开门信号来自何处?先检查开门继电器或是接触器(包括主板上的小继电器)的触点有没有粘连。你说的情况不是很清楚,比如门机类型,开门状态检修运行能否关门等等,检修状态下,能自己开门的原因不是很多,你在机房观察主板指示灯就可以发现是什么问题了。(如果对你有帮助,请设置“好评”,谢谢!)
第2个回答  2013-11-12
应该是关门没有到位吧,你看看你的变频器的上的点亮没,当变频器没有收到关门信号的时候,认为门没有关好,会发出重新开门的信号的。本回答被提问者采纳