家里在装修的时候空调插座用的是16A的,但是买的空调插头却是10A插头,用能用,不知道有没有影响?

买的三菱重工 SRKMB25DSAG 1匹 空调,师傅在安装好了插上去的时候说空调插头是10A的,使劲才插进了16A的插座,用能用,但是我不知道这会不会有安全隐患?

第1个回答  2014-08-15
10A接触载流2200W
1P空调不到1000W工作电流 可以使用
启动电流时 1P750W乘以三倍 2250 3-5秒后恢复工作电流4A

如果是2P空调或者1.5P 大1P空调的话还是换了 免得以后滋滋滋的响追问

能否直接告诉我三菱重工 SRKMB25DSAG 1匹 空调是10A插头但是用在16A插座上,会不会有安全隐患?谢谢了

追答

1P空调没有隐患 别说是10A 就是你地摊上买的2元钱插座也没有隐患
现在配电都要求三级两保护

如果有隐患给你安装空调的人和你线路的电工该坐牢了、

1P空调就不到5A的工作电流 你的插座10A你懂吗

你知道5A的什么概念吗? 你的空调一天一夜要点26.4KW 26度电

10天260度电 780度一个月 你点的起吗?

你的1P空调标准制冷换气平均功率 750W 0.75度一个小时 才3.4A的电流

没事就是没事 也要看你买的什么质量 你要是买西蒙 TCL 松下 那就算了 这几样没真货

国产还是 公牛 正泰 德力西 飞雕

好一点的ABB

我还碰到一家安装施耐德的插座的 那是我懒的说 国内除了工控 家装施耐德根本没真货

这样的电气我能打包票吗?

你要是个普通的7、8块钱国产插座 我保你这个插座用70年不带坏的、

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-08-15
10A的话可以使用2200W的功率,挂机一般从1200W~2500W,柜机一般2500W~4500W,建议还是换成16A的。追问

兄弟看错了,空调是10A插头但是用在16A插座上,会不会有安全隐患?谢谢了

第3个回答  2014-08-15
可以用,别去担心了
第4个回答  2014-08-15
建议更换成16A插头,不会贵,同时安全系数会高追问

兄弟看错了,空调是10A插头但是用在16A插座上,会不会有安全隐患?谢谢了

追答

不好意思,晚回了,知道你是用10A的插头,16A的插座比10A的插头位置大,如果不常拨插是没什么问题,如果有拨插,还是换一下比较好

相似回答