交流接触器线圈电压怎么选 接触器烧了 线圈上面的电压标识也看不见 用的是正泰CJ10-20的接触器 设备接入电压为380V 三相三线电 接触器后面有个控制变压器 在线等 急急急!!
也就是我这个选380的就行了?
线圈已经烧掉了
追答线圈烧了不影响你测量两端的电压。
追问我拿掉接触器 量的接线圈上面的线 量出来的是110
我拿掉接触器 量的接线圈上面的线 量出来的是110
追答110?很少有这个电压的接触器。你得保证这个线圈两端是有电的情况下测量。你测的这个电压是感应电吧。
追问没通过线圈 直接量的接线圈的那两根线 是感应电
本回答被提问者和网友采纳