2019消防工程师考试每日一练【11月11日】

如题所述

第1个回答  2022-10-29

【导读】

1.在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置的做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。

A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口

B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地

C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m

D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口

2.在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。

A.丙类中间仓库设置在该车间的地上二层

B.该车间生产线贯通地下一层到地上三层

C.丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为防火墙

D.丙类中间仓库无独立的安全出口

3.在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时,查阅资料得知,该建筑耐火等级为一级,十层至顶层为普通办公用房,九层及以下为培训、娱乐、商业等功能,防火分区划分符合规范要求。该建筑的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( ) 。

A.消防水泵房设于地下二层,其室内地面与室外出入口地坪高差为10m

B.常压燃气锅炉房布置在主楼屋面上,使用管道天然气作燃料,距离通向屋面的安全出口10m

C.裙楼五层的歌舞厅,各厅室的建筑面积均不大于200㎡,与其他区域共用安全出口

D.主楼六层设有儿童早教培训班,设有独立的安全出口

4.某三层内廊式办公楼,建筑高度12.5 m,三级耐火等级,设置自动喷水灭火系统,每层建筑面积1400㎡,有2部采用双向弹簧门的封闭式楼梯间。该办公楼每层一个防火分区的最大建筑面积为()㎡。

A.1200

B.2400

C.2800

D.1400

5.某单层白酒仓库,占地面积900㎡。库房内未进行防火分隔,未设置自动灭火和火灾自动报警设施,储存陶坛装酒精度为38度及以上的白酒。防火检查时提出的下列防火分区的处理措施中,正确的是()。

A.将该仓库作为一个防火分区,同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统

B.将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成4个防火分区,并设置火灾自动报警系统

C.将该仓库用耐火极限为3.00h且满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘划分为5个防火分区,最大防火分区面积不超过200㎡

D.将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成2个防火分区,并设置火灾自动灭火系统

6.在对某办公楼进行检查时,调阅图纸资料得知,该楼为钢筋混凝土框架结构,柱、梁、楼板的设计耐火极限分别为3.00h、2.00h、1.50h,每层划分为2个防火分区。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。

A.将内走廊上原设计的常闭式甲级防火门改为常开式甲级防火门

B.将二层原设计的防火墙移至一层餐厅中部的次梁对应位置上,防火分区面积仍然符合规范要求

C.将其中一个防火分区原设计活动式防火窗改为常闭式防火窗

D.排烟防火阀处于开启状态,但能与火灾报警系统联动和现场手动关闭

7.关于高层办公楼疏散楼梯设置的说法中,错误的是( )。

A.疏散楼梯间内不得设置烧水间、可燃材料储存室、垃圾道

B.疏散楼梯间内不得设有影响疏散的凸出物或其他障碍物

C.疏散楼梯间必须靠外墙设置并开设外窗

D.公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道

8.下列有关消火栓管道安装要求的描述中,正确的有( )。

A.管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过

B.管道安装顺序一般是垂直管、横管、分支管、干管、主干管

C.管网冲洗应在试压合格后分段进行

D.水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点

E.管井的消防立管安装采用从下至上的安装方法

9.某大型商场由于空间大、分区多,为消防工作带来了诸多不便,特别是在消防应急照明和疏散指示灯标志的布置上有诸多问题。下列消防应急照明和疏散指示系统灯具的配电回路中,符合要求的有( )。

A.AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流不宜大于10A

B.安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于10A

C.每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过48个

D.应急照明集中电源应经应急照明分配电装置配接消防应急灯具

E.应急照明集中电源的输入及输出配电回路中不应装设剩余电流动作脱扣保护装置

10.某新建办公楼,在火灾自动报警系统布线前,按设计文件的要求对材料检查,并进行布线。下列布线要求中,正确的有( )。

A.火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级的线路不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内

B.导线在管内或线槽内不应有接头或扭结

C.线槽接口应弯曲,槽盖应凸起

D.同一工程中的导线,应选择同一种的颜色,导线颜色应保持一致

相似回答