110kv变电站各电压等级母线额定电压
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-03-15
一个110KV的变电站通常具有以下几个电压等级的母线:110KV,35KV,10KV,380V。母线的额定电压是根据这个变电站在电网中的位置以及实际运行电压进行调整的,以保障用户电压符合供电标准。
追问
谢谢啊
追答
再见。
第2个回答 2013-03-15
110kv电压、35kv电压、10kv电压。本回答被提问者采纳
相似回答
110kV
线路的
额定电压
是多少伏?
答:
额定电压等级为110KV系统的平均额定电压是115
。额定电压等级有(kV):3、6、10、20、35、60、110、154、220、330、500、750、1000 平均额定电压有(kV):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:
发电机母线比额定电压高5%
。变压器一次接发电机比额定电压高5%...
110kv母线电压
允许运行范围
答:
变电站110kV母线正常运行方式时为相应系统额定电压的-3%~+7%,
即正常运行的电压为106.7kV~117.7kV;事故时为系统额定电压的±10%
。如调度重新下达母线电压曲线,则以调度下达的为准。
变电站110KV母线
上
电压
的110KV指的是相电压还是线电压
答:
1、安全电压(通常36V以下)。2、低压(又分220V和380V)。3、高压(10KV-220KV)。4、超高压330KV-750KV
。5、特高压1000KV交流、±800KV直流以上。目前我国常用的电压等级:220V、380V、6.3kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV,1000kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、...
额定电压等级
为
110KV
系统的平均额定电压是?
答:
额定电压等级有(kV):3、6、10、20、35、60、110、154、220、330、500、750、1000.平均额定电压有(kV)
:3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:
发电机母线比额定电压高5%
。变压器一次接发电机比额定电压高5%,接线路为额定电压;二次接线路比额定电压高10...
请问发电厂35KV,
110KV母线
的
额定电压
是多少?应控制在什么范围内?我们要...
答:
你说的35kv和
110kv
既可以说是
电压等级
,也可以说是
额定电压
,当然允许有一定的控制调整范围。通常认为发电厂
母线电压
应该(控制在)高于额定电压的5%左右,但具体还要看这个发电厂在系统中的位置以及整个系统的电压水平。还有在峰--平--谷不同时段,对发电厂母线电压的要求是不同的。为了协调电网电压,...
110kV变电站
10kV单相
母线电压
为什么分别是是6.0V左右,而不是10V左右...
答:
6V?6KV?10
KV母线
的相
电压
是6KV。要是线电压是6KV,那就有大问题了。
110KV变电站
的系统最高工作
电压
为什么定为126kv
答:
电力系统
额定电压
(
kV
)-> 电力系统最高运行电压(kV)3 -> 3.6 6 -> 7.2 10 -> 12 35 -> 40.5 60 -> 72.5
110
额定电压等级
为
110KV
时,系统的平均额定电压是多少?
答:
额定电压等级
为
110KV
时,系统的平均额定电压是115。1、额定电压是指电气设备长时间正常工作时的最佳电压,额定电压也称为
标称电压
。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备,而低于额定电压时将不能正常工作(如灯泡发光不正常,电机不正常运转)。2、额定电压下,用电设备、发电机和变压器等在正常...
110kv变电站
35kv侧,中的110和35指的是什么意思?
答:
目前我国常用的
电压等级
:220V、380V、6.3kV、10kV、35kV、
110kV
、220kV、330kV、500kV,1000kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、
变电所
、配电线路及用电设备构成。通常将35kV以上的电压线路称为送电线路。35kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,
额定电压
在1kV...
大家正在搜
各电压等级的平均额定电压
统一电压等级下各设备额定电压
电压等级和额定电压
变电所实际电压与电压等级
电压等级和额定电压换算
变压器等级与额定电压
各电压等级的平均电压
变电站的电压等级
该变电站的电压等级是多少
相关问题
变电站110KV母线上电压的110KV指的是相电压还是线电压
110Kv母线的相电压是多少
110KV变电站电气一次系统设计 1、变电站类型:110KV...
110千伏变电站高压线单线母线悬锤几片,单线母线
110kV变电站母线电压的范围
110KV变电站的系统最高工作电压为什么定为126kv
110kv变电站送电时要先送母线pt吗
请问发电厂35KV,110KV母线的额定电压是多少?应控制在...