在选择组合式空调机组时,进行焓湿图计算后,得到机组冷量和室内冷负荷以及新风冷负荷,
如何选择呢?是按照样本的新风工况还是回风工况,还是需要根据新风比和新、回风工况计算后在和焓湿图中得到的机组冷量进行比较选择吗??
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-03-17
第二种。根据新风比以及新回风工况计算比较选择。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2021-01-15
如果是只有表冷段和风机段的简单吊顶式空调箱,一般可以按照新回风比根据样本后面的新风工况和回风工况进行估算。如果是比较复杂的AHU系统,为了能达到客户的要求,特别是对精度和温湿度要求较高时,建议找专业厂家进行有针对性的设计。