在选择组合式空调机组时,进行焓湿图计算后,得到机组冷量和室内冷负荷以及新风冷负荷,
如何选择呢?是按照样本的新风工况还是回风工况,还是需要根据新风比和新、回风工况计算后在和焓湿图中得到的机组冷量进行比较选择吗??
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-03-17
第二种。根据新风比以及新回风工况计算比较选择。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2021-01-15
如果是只有表冷段和风机段的简单吊顶式空调箱,一般可以按照新回风比根据样本后面的新风工况和回风工况进行估算。如果是比较复杂的AHU系统,为了能达到客户的要求,特别是对精度和温湿度要求较高时,建议找专业厂家进行有针对性的设计。
相似回答
组合式空调机组
制冷量怎么测算?
答:
冷量
=空气的质量流量(kg/s)*空气处理前后的焓差值 空气的质量流量=G*1.2/3600 至于焓差值 你须知道当地的干、湿球温度和处理过后的干、湿球温度 再分别在焓湿图上查出相应的焓值 相减就ok了
组合式
空气处理
机组
全
新风
15000风量需要多大制冷量
答:
平均室外风速1.2m/s,大气压力948hPa 夏季通风室外计算相对湿度73 室内要求:干球温度22℃ 相对湿度70 则:查
焓湿图
得;室外=混合点C焓 91.7kJ/kg 露点L焓43kJ/kg 需要制冷量= =风量*1.2空气密度/3600*(混合点C焓-露点L焓)=15000*1.2/3600*(91.7-43)=243.5KW ...
焓湿图
及常用空气处理过程
与计算
答:
夏季,室外空气(W)通过S1(DN与95%线交点)进行初步处理,冬季则多了一个S2环节,S1和S2的确认分别依赖于等湿线和95%线。热量与湿度计算 加
湿量和
加热量的计算是空气处理过程中的核心环节,它们依赖于
室内冷湿负荷
和室外条件。通过准确的热湿比
计算,
可以在h-d图上确定送风状态点,进而计算送风量...
鸿业算出来的
新风冷负荷
和根据
焓湿图算
出来的新风冷负荷不一样
答:
你算的应该比它算的大吧。我们计算时,选定的密度是1.2,但由于温度的变化,密度是在不断变化的。你仔细看
焓湿图
上所标示点的密度。比1.2小。
请搞建筑暖通设计(
空调
系统的总功率) 高手指教。
答:
首先是空调制冷量或制热量的计算,一般首先要考虑新风量,这是根据楼宇要求和设计规范得出的。新风量出来后,根据设计条件和
焓湿图
得出
新风冷负荷
或者热负荷。然后是人员,设备
冷负荷,
再然后就是维护结构的冷热负荷。现在的要求好像是根据当地的气象参数,算出分时冷热负荷,这个要求就比较高了。一般设计...
组合式空调机组
的问题
答:
冷量或者热量:Q=CMΔt,空气的比热容为1.05KJ/(Kg·℃),空气密度取1.2Kg/m3;
新风冷量
Q=MΔh,Δh为焓差……
...盘管的制冷
量和
房间
冷负荷
什么关系?
新风
处理机是不是就是风机盘管...
答:
新风处理机和风机盘管是完全不一样的设备。一般来说
新风机组
是用来处理室外新鲜空气的热
湿负荷,
而风机盘管是用来处理室内空气的热湿负荷。具体而言,主要是看新风机组处理新风到达什么地步,大多数新风机组是处理到室温或是室内空气设定参数的等焓值,处理到室内空气等湿线或是低于等湿线的很少见。所以说...
...如何
计算
出
机组
的冷热
负荷及
再热量,请教各位了,谢谢
答:
机组的冷热负荷=室内冷热负荷+
新风负荷
现在新风负荷可以根据室内外焓差*新风量
得到
室内
冷热负荷条件不够,算不出,或者你能提供送风温差。
风机盘管加
新风
系统的
焓湿图
问题应怎么处理?
答:
在《空气调节设计手册》中讲到,目前国内最常用的方式是将新风处理到室内空气含湿量值,然后与盘管处理后的送风混合,送入室内。此种情况下 风机盘管机组负担:1.部分
室内冷负荷,
2.
室内湿
负荷;
新风机组
负担:1.
新风冷负荷及
新负荷,2.部分室内冷负荷。
焓湿图
如下 问题1:L‘点是如何确定的?问题2...
大家正在搜
湿球温度在焓湿图上怎么找
焓湿图热湿比
焓湿图热湿比有什么用
焓湿图湿球温度
焓湿图怎么看热湿比
焓湿图大图
一次回风焓湿图
空气焓湿图
二次回风焓湿图
相关问题
证明具有再热器的一次回风系统中,空气处理室内消耗的冷量等于室...
鸿业算出来的新风冷负荷和根据焓湿图算出来的新风冷负荷不一样
风机盘管加新风系统中机组的制冷量、盘管的制冷量和房间冷负荷什...
请问计算热湿比时那个冷负荷算不算新风冷负荷,湿负荷算不算新风...
组合式空调机组的问题
组合式空调机组制冷量怎么测算?
鸿业算出来的室内负荷和湿负荷的比是否就是热湿比,还是室内负荷...
暖通净化空调设计中,已知机组的送风量及回风量,如何计算出机组...