是三相220V的小风扇电机,三相平衡,220V电压稳定。能启动,但转速度比相同型号的要慢些,而且还会停下来转不动了。
我说的三相平衡是 电机三相绕组平衡,所以电机没问题。这是个三相的 使用电压为220V的电机。
电机能转 应该 可以排除电机的问题吧?
追答有两相绕组就可以转起来,一相定子断路只会让电机旋转出现顿挫感,变慢。
如果不是电机的问题,你怀疑是电压的问题吗?220V接入后,电机六个接线柱能看到吗?是星型连接还是三角形连接啊?
首先,谢谢 您的回答,电机今天我从氩弧焊机上拆下来了,都把电机打开了,看不出什么问题,放在办公室里转了近4个小时,出奇了,风扇一直好好的。并且今天还打电话给了 焊机厂家,说了情况,厂家人只能说问题出在风机电机上,具体怎么回事 也不清楚。我怀疑过电压,在正常与不正常时都测过电压为220V。三相绕组每相都是810欧,平衡。电机看不到6个接线柱的,三根出线直接从锭子线圈里引出来的。不能证明三角还是星型 。
追答如果你测得两个接线柱之间的电压为220V,那你电机的前面还有一个变压器吧?负责电网电压不可能出现线电压为220的。如果是220V,那你的测量办法就是电表一个接接线柱,另一个接的电机外壳?这样的话,还是相当于线电压380啊
电压 是220V的