锅炉执行时在什么情况下应启动罗茨风机

如题所述

第1个回答  2022-09-23

锅炉执行时在什么情况下应启动罗茨风机

锅炉启动后就可以启动罗茨风机,罗兹风机将返料器投运,将旋风分离器分离的灰返回炉膛,才能使锅炉建立起回圈灰。你还可以上百度上搜索欣格瑞找找锅炉执行和维护的技术知识。

锅炉在什么情况下应进行超压试验

锅炉的制造、安装、修理要做水(耐)压试验,检验人员合作使用单位对装置安全状况有怀疑时,应当进行水(耐)压试验;因结构原因无法进行内部检验时,应当每3年进行一次水(耐)压试验。
请看详细规定:
《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012
4.5.6 水压试验
4.5.6.1 基本要求
(1)锅炉受压元件应当在无损检测和热处理后进行水压试验;
(2)水压试验场地应当有可靠的安全防护措施;
(3)水压试验应当在环境温度高于或者等于50C时进行,低于50C时应当有防冻措施;
(4)水压试验所用的水应当是洁净水,水温应当保持高于周围露点的温度以防止表面结露,但也不宜温度过高以防引起汽化和过大的温差应力;
(5)合金钢受压元件的水压试验水温应当高于所用钢种的脆性转变温度;
(6)奥氏体受压元件水压试验时,应当控制水中的氯离子含量不超过25mg/L,如果不能满足要求时,水压试验后应当立即将水渍去除干净。
………………
5.2.6 水压试验
(1)锅炉安装工程的水压试验要求应当符合本规程第4章的有关规定;
……………………
9.4.2 定期检验周期
锅炉的定期检验周期规定如下:
(1)外部检验,每年进行一次;
(2)内部检验,锅炉一般每二年进行一次,成套装置中的锅炉结合成套装置的大修周期进行,电站锅炉结合锅炉检修同期进行,一般每3年~6年进行一次;首次内部检验在锅炉投入执行后一年进行,成套装置中的锅炉和电站锅炉可以结合第一次检修进行;
(3)水(耐)压试验,检验人员合作使用单位对装置安全状况有怀疑时,应当进行水(耐)压试验;因结构原因无法进行内部检验时,应当每3年进行一次水(耐)压试验。
…………
9.4.4 定期检验专案的顺序
外部检验、内部检验和水(耐)压试验在同一年进行时,一般首先进行内部检验,然后水(耐)压试验,外部检验。

罗茨风机执行时,建立不起负压

罗茨风机有正压和负压之分,只有负压风机才可以建立负压的,负压风机也叫罗茨真空泵,是需要和其他泵体结合使用的

球磨机在执行时,减速机在什么情况下应紧急停车?

球磨机在执行时,减速机在遇到以下情况应紧急停车:
1、电动机运转不正常,如温升过高、振动较大、电动机内产生火花、有异味、有绝缘击穿等现象。
2、减速机润滑系统失灵。
3、减速机轴承支架温度突然上升,其温度超过了80℃。
4、减速机运转声音不正常,机体振动较大时。
5、球磨机主轴承温度超过了规定范围以上或振动严重或润滑系统失灵时。
6、电动机电压太低、电流太高时。
7、有关附属装置或其他各部零件发生故障损坏时。
如果您是球磨机的客户,或者在球磨机的使用方面有什么问题,我们将为您免费提供球磨机应用的专业解决方案!即刻拨打,了解更多,相信与“新兴”人的沟通一定对您的选择有所帮助!你也可以登入我厂网站:gyxxjx. 巩义市新兴机械厂

锅炉执行中在什么情况下必须停炉

遇有下列情况之一时,应立即停炉:
① 锅炉水位低于水位表的下部可见边缘;
② 不断加大给水汲采取其他措施,但水位仍继续下降;
③ 锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位;
④ 给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅内进水;
⑤ 水位表或安全阀全部失效;
⑥ 锅炉元件损坏,危及执行人员安全;
⑦ 燃烧装置损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全执行;
⑧ 其他异常情况危及锅炉安全执行。
操作步骤是:
① 立即停止给煤和送风,减少引风;
② 迅速清出炉内燃煤,将火熄灭;
③ 迅速关闭锅炉出口主汽阀,开启排汽阀、安全阀,降低蒸汽压力;
④ 炉火熄灭后,开启省煤器旁通烟道挡板,关闭主烟道挡板,开启灰门和炉门,促进空气流通,加速冷却。

锅炉辅机在什么情况下停运?

指的哪个辅机?

罗茨风机执行时喘息是什么原因造成的

你好,这个可能是风管的阻力时高时低导致的,欢迎@me 一起交流学习

什么是罗茨风机,罗茨风机为什么叫罗茨风机?

罗茨风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,叶轮端面和风机前后端盖之间及风机叶轮之间者始终保持微小的间隙,在同步齿轮的带动下风从风机进风口沿壳体内壁输送到排出的一侧。风机内腔不需要润滑油,结构简单,运转平稳,效能稳定,适应多种用途,已运用于广泛的领域。
罗茨风机是以人物名称命名的,是叫罗茨的人最先发明的,所以叫罗茨风机。
罗茨风机工作原理是:利用两个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种鼓风机结构简单,制造方便,适用于低压力场合的气体输送和加压,也可用作真空泵

锅炉什么情况下应加强放渣

1、正常放渣不能进行,如冷渣机坏,输渣装置不能执行,阀门无法正常开启等。
2、料层突然增厚,正常放渣无法满足要求。
3、结焦需紧急停炉,视情况是否需要加强放渣。

山东高压风机在什么情况下应停机?

山东高压风机的停机操作步骤如下:
(1)关闭结晶槽底部阀门,停止进料。
(2)关闭洗涤水阀门,停主机,铲除鼓内积料。
(3)停油泵,将调速器扳到零位,关闭油冷却水。
(4)通知干燥工停车清扫。