广联达钢筋算量问题 差值,

同一套图纸,基础层,老预算员是7277.143我是7153.015,相差124.128KG,这个差值怎么样,允许的差值范围大概是多少呢,用广联达软件算的。。急 谢谢

第1个回答  2012-12-10
这个很难说,首先你先看下你们的锚固长度,搭接长度设置相同,节点和计算设置是否相同。打个比方,比如柱子在承台内的箍筋,图集要求至少2道,软件默认也是两道,但是可能设计要求是3道,那么你就要改为三道。比如基础连系梁,就是连接桩承台的那个梁,你可能是用基础梁绘制的,导致钢筋量明显偏大,你构件必须要选对,7吨的基础很小很小的东西,建议手算。至于差值这个说不准,只要双方都可以接受就OK了,基础层那里还有个保护层,你是否对等。要区别基础梁,基础连系梁,承台梁的区别,还有承台内的撑筋别忘记算,如果是板式承台的话,二桩承台的呢过别忘记设置腰筋,腰筋和拉钩的设置去看设计总说明,一般软件默认是对的,
第2个回答  2012-11-28
便宜 很不错了 ~~~一般都是1-2的误差
第3个回答  2012-12-07
关于广联达差距,这个很难说的清楚。比如,设置的问题。搭接和绑扎的问题。差值的话还可以。
相似回答