氨制冷系统冷藏库蒸发排管不结霜或结霜不匀怎样检修?

如题所述

第1个回答  2019-02-01
故障原因及检修方法如下:
(1)供液量太小 调整节流阀或供液阀的开启度,增大供液量。
(2)蒸发排管内存油过多或表面油污太厚 应及时放油,并清除油污。
(3)系统内制冷剂不足,及时补充制冷剂。
(4)液体分配站加工制作时,插入管过长,造成液体分配不匀。切除液体插入管过长部分,重新装配。
(5)供液管安装不合理或管道中有“气囊”,造成供液不畅。应检修供液管道,除去“气囊”,或对供液管道进行重新安装。详情