电气控制 请问:一台水泵,一个三菱FX2N PLC,一个西门子温控器RWD62,一个电磁阀

请问:一台水泵,一个三菱FX2N PLC,一个西门子温控器RWD62,一个电磁阀,当温控器达到设定温度时,给信号给PLC,PLC控制电磁阀的通断(水泵联动电磁阀)如图:RWD62中的G0、G、Y接哪里,怎么与PLC、电磁阀接线?如果不用PLC,用继电器,那RWD62和继电器、电磁阀怎么接线呢?

第1个回答  2012-12-18
G0接PLC的Y1,G接PLC的com端,Y1接PLC的X1端,Y1和G间接电磁阀。变压器接到主电路就好了,电磁阀做为控制回路就用PLC控制了。
第2个回答  2012-12-17
这个似乎用不成继电器,因为电调阀点的信号时模拟量的。一般西门子自己的控制器,必须配西门子的传感器和电调阀。RWD62你查一下是否和你这个控制器匹配,如果匹配,你就直接按标号接就行,主要就是控制器的调试。自己查RWD62的控制器手册,,难度不大!本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-12-21
没有发现你这个PLC有什么作用,直接用温度控制器就可以实现你的这些功能了,如果是用PLC加温度模块当然也能实现这些功能,但是为什么既用温度控制器又用PLC呢?
建议你既然有温度控制器,就直接用温度控制器来控制继电器,然后控制水泵的工作启停就行了。追问

嗯,你说的对,不要用PLC的控制啦。那温控器怎么接继电器呢?如上图的G0、G、Y接到哪里?

追答

温度控制器上面一般都会有两组常开和常闭的触点,用这两组常开或常闭的触点控制继电器,继电器控制发热部分。

第4个回答  2012-12-17
看说明书好不好,西门子官网有,再不然就打计数支持热线。
第5个回答  2012-12-17
你说的有点乱,你想实现一个什么样的动作过程?追问

温控是模拟量输出的,PLC要用模块才能控制了,现在我想问的是接线的问题。
动作过程:过滤水泵运行,温控探针检测水箱温度,当水箱的温度低于设定温度,就开启电磁阀,给水箱加热水,当温度高于设定温度就关闭电磁阀。
上图说温控器G0、G、Y1接执行器,那么要怎么接这三条线呢?

追答

你只是控制温度吗?温度低了 打开电磁阀,温度上来后关闭电磁阀?

追问

嗯,就抛开其他的不说,就上图的接线图中的G0、G、Y怎么接线,接都哪里?

相似回答