施耐德ATV58变频器opf报警 故障:电源板ic201处33153驱动集成块坏了,更换新的集成块

施耐德ATV58变频器opf报警

故障:电源板ic201处33153驱动集成块坏了,更换新的集成块,重置参数(按照技术员留下来的参数表输入好了)后上几台试。电机不动,报警opf。
关闭了缺相报警,电机也不转
空载正常不报警。
换一台好的变频器可以用,保证电机以及外部设备是好的。
求各位师傅帮帮我,我是一个刚入门的小电工,恳求帮助!谢谢
各位师傅们,opf报警我自己修好了,现在就是obf启动过电流报警,一波三折~求指教

第1个回答  2012-12-08
直接联系施耐德服务电话就行了。没过保的话就直接发给他们搞定
第2个回答  2013-06-04
电流 传感器坏了
相似回答