混凝土配合比设计怎么计算用水量

如题所述

第1个回答  2019-10-02

首先,根据原始数据进行初步计算,得到“理论混合比”。 在实验室进行试混合调整后,提出了满足施工可操作性要求的“基准混合比”。

然后,根据参考混合比,调节表观密度和强度,以确定满足设计和施工要求的“实验室混合比”。 最后,根据现场的实际含沙量,将实验室混合比转换为“生产混合比”。  。

扩展资料

例如:

fcu,0=fcu+1.645σ=30+1.645×5.0=38.2Mpa

w/c=aa×fce/(fcu,o+aa×ab×fce)=0.46×45.0/(38.2+0.46×0.07×45.0)=0.52

根据施工要求,混凝土设计坍落度为120mm~160mm,取单位用水量为215kg,掺加1.7%的缓凝高效减水剂,减水率δ=22%,则混凝土单位用水量:mW0= mW(1-δ)=215×(1-22%)=168kg

单位水泥用量:mc=mwo/w/c=168/0.52=323kg

用粉煤灰取代16.5%的水泥,取代系数为λ=1.3, 则有

水泥用量:

mc0= mc×(1-16.5%)=270 kg

粉煤灰用量:

mf0= mc×16.5%×1.3=69.3kg

减水剂用量:

mFDN0=( mc0+ mf0)×1.7%=5.77 kg

假设混凝土单位容重mcp=2400kg/m,砂率βs=40%,则有:

mc0+ mf0+ ms0+ mg0+ mW0= mcp

mso/(mso+mgo) ×100%=βs

得:细骨料ms0=757kg,粗骨料mg0=1136kg。

则混凝土配合比:

mc0: ms0: mg0: mf0: mFDN0: mW0=270:757:1136:69.3:5.77:168=1 : 2.80:4.21:0.26:0.021:0.62

根据规定,水灰比比基准水灰比减少0.03,则水灰比w/c=0.49