交流接触器5kw水泵配多大为匹配?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-04-08
接触器的选用是电机电流的1.5倍,5KW三相电机电流10A,所以接触器选用15A接触器就可以,但是没有15A的,可以用CJX2-1810
相似回答
5,
5千瓦
抽水机要多少型号
交流接触器
。
答:
5.5千瓦三相水泵额定电流12A左右
,需要使用12A以上的接触器,型号是1210,接触器用大一点更好。可以用1810的,如果是单相的水泵,必须用2510以上的接触器
3相380伏5.5千瓦灌溉
潜水泵
,
配多大交流接触器?
答:
可以配18A交流接触器
。3相380V5.5kw水泵电流11~12A之间。配18A交流接触器比较合适
5.
5kw水泵
要
多大交流接触器
答:
接触器的选择要求,按照负载电流的1.2倍选择,
5.5KW负载可么选择18A的交流接触器
。
5.5的
水泵配多大接触器
,和热继电器呢?
答:
18安的
接触器
,热继最大不能超过电机额定电流的1.3倍。电机电流大约等于=功率KW*乘以2,5.
5KW
*2=11A 考虑电机的过载能力,可以设定在11A至14A。2510,型号为CJX2-2510,额定电流25A,约定发热电流32A(超过32A就会发热),一对常开触头,0对常闭触头,所以是能
用
的。10平方以下的铝芯线,每平方...
5.5千瓦
的潜水泵用多大
的
接触器
答:
如果是三相380V的电压,那么电流就大概会是11A,所以接触选一个比11A大一档的就好,可以
用
12A或16A的
接触器
。具体选型可以到工业电气分销wang,有选型功能,可以提供参考信息。
1.
5kW
三相
潜水泵用多大
功率
接触器
答:
1.
5kW
三相
潜水泵
额定电流 3A,
用
9A
接触器
11.
5kw水泵用多大接触器
答:
单相一个千瓦3.5安培电流,(11.
5千瓦
*3.5安=40.25安)
接触器用
4011或者稍微大一点点4511的就可以。三相一个千瓦2安培,11.5千瓦就是23安电流,接触器用2510的就可以。能帮到你,请采纳!
5:5瓦
的潜水泵
,要
多大
的开关,
交流接触器
,要多少安的?
答:
380v电压
的潜水泵用
16A的开关,
交流接触器
也是选用触头额定电流16A以上的即可,如cjx-1810型号。
一个220v的
接触器
能控制两个1,
5千瓦的水泵
吗?,
答:
这要看
接触器
的额定电流了,如查是20A以上当然没什么问题。
大家正在搜
交流接触器接水泵怎么接
水泵接交流接触器220v
交流接触器怎么接线控制水泵
水泵交流接触器接线图
交流接触器控制一台水泵
220v接触器接家用水泵
家用水泵接触器接线图
交流接触器怎么接线
水泵接触器