西门子S7-200与G120 USS通讯,通讯线自制的话应该怎么接?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-09-22
200PLC端用D形9针插头(可到市场上买)或西门子DP总线头。焊3脚和8脚。变频器端找“A”“B”接线端子,PLC通信口3脚对应变频器A。PLC通信口8脚对应变频器B。
追问
G120是没有AB接线端子,就一个RS485的口,请问这个针脚应该怎么对应?谢谢
追答
西门子485接口每个针脚功能都是一样的,3对3 8对8
本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-09-22
用DP线加DP头就可以
追问
线焊接PLC这头那几根线对应变频器那头?
相似回答
西门子G120接
什么
通讯线?
答:
西门子和
变频器的通信协议多种多样,如modbus、
USS
、DP等,但是都是通过西门子PLC上的485口进行
通信,西门子的
485口定义是3脚为A+,8脚为B-,所以你查看变频器的手册,看
通讯
接口是哪两个脚,对应连接在一起就可以了。
西门子
PLC
和
变频器用RS485实现
通讯,
现有一个485的公接头,五芯电缆,这 ...
答:
可以接。先用电缆铜(铝)连接管将缆线连接,绝缘层用热缩套管。
S7-200
西门子与
MM430变频器
通信
用
USS
协议,来控制液位,求例子程序...
答:
SMART
200
PLC
与G120
C变频器之间采用
USS
协议
通信,
实现对变频器的运行控制以及参数读写。具体要求:①旋合开关I1.2,变频器启动并以设定的频率百分比运行;②每隔0.3秒,读取参数r0024的数值,以监视变频器实际输出频率;③...
西门子S7-200通讯
口能上载或下载程序,不能
和
别的设备
通讯,
为什么?
答:
1、
西门子200
的通讯口采用485通讯 其中D型九针口其只用了835 三个针脚 8是D- 3是D+ 5是地;2、若下载的话下载线是厂家配好了的线当然插上就能通讯;3、和其他设备
的话,
不同的设备针脚不同,比如说和威纶通...
西门子S7
-1200 PLC与C#(上位机)
通讯
(TCP协议)
答:
1.控制系统原理2.硬件需求
S7
-1200PLC目前有3种类型的CPU:1)S7-1211CCPU。2)S7-1212CCPU。3)S7-1214CCPU。这三种类型的CPU都可以连接三个串口通信模版。本例中使用的PLC硬件为:1)PM1207电源(6EP1332-1SH71)...
西门子
PLC
S7-200 与
西门子变频器 MM420 相连,控制电机的调速。
答:
首先,一个两个电机你自己都不确定,我也没有看出来你这个是一个还是两个电机,不过一个还是两个都没关系,你就当一个处理吧!只要会一个两个也没什么问题,下边就是控制,变频器拖动电机调速不说啦!只要变频器输出接...
西门子G120,
控制单元CU240E-2 PN.请问该变频器
通讯
是PN,还是dp,上面的...
答:
CU240E-2 PN 6SL3244-0BB12-1FA0 支持 ProfiNet RS485通讯通常走的都是Modbus协议.端子我给你查看下阿,稍等 记得采纳,答题不容易
S7-300
和S7-200
为什么可以用MPI
通讯?
答:
1、S7-300
和S7-200
为什么可以用MPI
通讯?
MPI(Multipointinterface)是SIMATICS7多点
通信的
接口,是一种适用于少数站点间通信的网络,多用于连接上位机和少量PLC之间近距离通信。通过PROFIBUS电缆和接头,将控制器S7-300或S7-400...
西门子s7-200
smart 为什么只能连接8台PLC
答:
S7-200
SMART CPU 模块均集成1 个RS485 接口,可以与变频器、触摸屏等第三方设备通信。如果需要额外的串口,可通过扩展CM01 信号板来实现,信号板支持RS232/RS485 自由转换,最多支持4 个设备。串口支持下列协议:· ...
大家正在搜
组态王与西门子1200plc通讯
西门子1200通讯
西门子200plc通讯设置
西门子S7通讯程序
西门子s7-1200
西门子s7-200
西门子通讯
西门子PLC通讯
西门子opc通讯
相关问题
如何通过USS协议实现西门子S7-1200PLC与G120变...
西门子G120接什么通讯线?
请问西门子s7-200编程软件中uss通讯指令在哪下载 怎么...
西门子s7-200怎么用uss读变频器上的参数?
西门子200PLC与富凌DZB200系列变频器USS通讯接线...
西门子变频器与S7-200PLS通过USS协议通讯不稳定
西门子PLC CPU226 利用USS通讯怎么控制3台PLC...