第1个回答 2013-01-19
变径钢筋直径不超过1个级别时,可以用电渣压力焊同心焊接
超过一个级别以上,看下有合适的变径机械连接的直螺纹套筒没,有的话可以用。
以上接头都应符合101 及JGJ107-2010的要求。
如果以上都不能实现,那么准备植筋吧,给设计院说下,确定抗拉拔强度。剪力墙主要是增加结构侧向刚度的,植筋的要求应该不会太高。
相似回答
剪力墙边缘构件柱筋变径
问题
答:
忘记变筋,如果要求不严就直接从楼面起用大钢筋升上来,要求严的就
植筋
。
...
钢筋
直径变小,上下板之间这一段墙板连接
怎么处理
?
答:
剪力墙
纵筋
变径
变截面,都是按下图选择适合实际的一种施工,明白了请采纳!
剪力墙
结构竖向
钢筋
上粗下细应
如何
连接
答:
可以采用搭接和焊接两种方法进行连接
。搭接长度和焊接长度按较小直径的钢筋进行计算。计算方法详见《混凝土结构设计规范》和国标图集,03G101的规定是:当钢筋直径小于28mm时,宜采用搭接形式,大于28mm时宜采用机械连接或对接连接。详见03G101-1 P36,第5条。
剪力墙变径钢筋
大变小
怎么
操作
答:
1、钢筋直径相差两个规格之内的,钢筋连接可用电渣压力焊或搭接,直径相差大或者变间距,应按插筋处理
;2、对于角部钢筋,一定要求尺寸、角度准确无误,尺寸、角度不准,对直径较大的钢筋,就只能返工,人工达不到改弯的力量。
剪力墙变径钢筋
大变小
怎么
操作
答:
1.钢筋直径相差两个规格之内的
,钢筋
连接可有电渣压力焊,搭接均可,再有就是插筋,101上有具体做法,直径相差大或者变间距,应按插筋
处理
。2.大变小在上,小变大在下!按取值较大的来计算符合规范要求,可采用多用连接方式。3.
剪力墙钢筋
这要看具体情况,有的是水平钢筋在纵内,有的水平钢筋在...
剪力墙钢筋
16变20接头
如何处理
?
答:
剪力墙钢筋
16变20接头可以搭接,也可以用
变径
直螺丝套筒连接。
请问
剪力墙钢筋变径
这样允许嘛?不是搭接的嘛?
答:
上层墙或柱的断面变小时
,钢筋
采用这样斜折而移动位置是可以的,但须注意的是要符合“竖向钢筋的垂直偏差不大于1/6的”规格要求。图中前面三根弯曲钢筋的 钢筋弯曲处的 水平宽度和垂直长度 之比 均明显大于1/6(估计:第一根稍小于1/2,第二根大于1/3,第三根大于1/4)....
剪力墙
竖向
钢筋
底层钢筋直径大上层钢筋直径小
如何
设置
答:
这种情况需要选用
变径
直螺纹连接套筒,对
钢筋
进行有效连接!
...由直径16变25的,忘记
变径
了
,怎么处理
?现浇混凝土已经完成了。_百度...
答:
一、植筋,不过要经过设计院同意,还有就是组织专家论证。二、剔除混凝土重新焊接
钢筋
大家正在搜
顶层剪力墙钢筋怎么锚固
剪力墙怎样锚固钢筋
剪力墙加筋怎么锚固长度
剪力墙钢筋锚固
剪力墙与顶板钢筋锚固
剪力墙顶部钢筋锚固
剪力墙钢筋的锚固长度
剪力墙竖向钢筋锚固
筏板与剪力墙钢筋锚固长度
相关问题
请问剪力墙钢筋变径这样允许嘛?不是搭接的嘛?
二级抗震构造剪力墙钢筋变径允许在一个截面上变吗
剪力墙 框架 很多边梁纵筋锚固长度不够,该如何处理?
剪力墙在变截面处钢筋全部断开了怎么办
剪力墙竖向钢筋可否代替女儿墙钢筋,意思就是墙钢筋就在屋面板内...
剪力墙上层竖向水平钢筋比下层钢筋小怎样处理下层钢筋
剪力墙水平钢筋遇到有墙和只有柱的时候怎么锚固?
地下室剪力墙钢筋收口能否锚固到板里