请问在电井内,是否有规范要求桥架每五层需要与接地扁铁用16㎜²的连接线进行连接,谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-01-22
木有。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002
12.1.1
1 金属
电缆桥架
及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
2
3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松
螺帽
或防松垫圈的连接固定螺栓。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-01-22
没有硬性规定,一般多做几个对电气接地有好处的
相似回答
竖井
接地扁铁
一般与
桥架
隔几层联接
答:
电井预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,安装上墙面,最后从下往上安装
桥架,用
自攻螺丝固定。镀锌
扁铁
与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!
强弱
电井内是否需要
安装等电位和感烟探头。
答:
不需同时设置等电位
和接地扁铁
如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接到地下地网的汇接排上。消防模块设备箱可以在弱
电井内
也可以不配备,除非消防用电控制...
建筑中的
电井有
楼板吗,是从底层到顶层都是通的吗
答:
桥架在电井内可以不与接地干线连接,但必须最低端和顶端与接地均压环连接,并在规定的距离内进行接地
。如桥架在电井内与接地干线连接,可通过用导线和接线端子进行连接。 接地干线应按设计要求敷设,不一定需要从底层一直敷设到顶层。在暖井、水井内的接地,不一定需要安装接地干线。井内的金属管道,可以通...
建筑楼层、地下车库
桥架是否用
镀锌
扁铁进行
焊接防雷。
答:
回答:过道上方要预留
接地扁铁,
支架本来没有做防雷连接施工不能代替第二个接地点。
电井内
消防
桥架
需做
扁铁连接
吗
答:
电井内
消防
桥架
需做
扁铁连接的,
这样更加安全。消防桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。外层加防火涂料,防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延
,具有
极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,...
电气井接地扁铁
做法
答:
电气竖井
接地扁铁
是为了接地干线做的,所以可以沿着
桥架进行
安装,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。
电井,
分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
可以再请教个问题吗?电缆
桥架接地
怎么接?
答:
不行!首先要确定你的
桥架
是用于强电还是弱电,强电要先做跨接地(即桥架间要用
接地线连接,
方法见电气安装手册),带镀锌层、烤漆层类的桥架要经过处理后,然后可以
使用接地
专用线(
扁铁
)缆压接接、焊接即可。弱电建设、设计单位特殊要求不
要求接地
。
电井内的
强、弱
桥架是否
分别做等电位联接
答:
两个
井内的接地线
是完全独立的,是从楼的底层一直做到楼顶的,它是不允许用桥架代替的
,桥架
本体节与节间的跨接接地线一定要做到保证可靠的电气连接。 ★问题所属科目:专业资料—工艺工法—水利水电 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
强
电井桥架
另外一根40X4的
接地扁铁
具体怎么安装?
答:
沿垂直竖井每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱。在竖直
桥架
最低层和最高层不少于二处
与扁铁接地
。如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接...