PKPM出来的基础梁平法施工图,集中标注中是B4二级筋20,就是下部4根直径20的通长筋。

可是在这根梁上下,白色标注的部分有不一样是什么情况

B4二级筋20为集中标注通长底筋,7根二级20为原位标注,钢筋到此跨时由于截面和受力变化调整为7根。
上部钢筋为2根二级25+5根二级22,但此跨右边一跨变成7根二级18,如果设计没有错误的话,那只能理解2根二级25+5根二级22到此跨右边全部换成7根二级18
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答