如果我要选一个低压风机,我要求的风量是8000m3/h,而风机风量参数都是一个区间,比如4-72NO4.5A,7.5kw风量范围是5712-10562 m3/h,4-72NO5A,11KW风量范围是7728-15455 m3/h, 我该怎么选呢?是按风量范围的中位值选还是范围中最小风量要超过8000?
另外,一个恒定的风网,风机在工作是风量是一个时大时小的范围?为什么风机风量范围这么大?
谢谢!
谢谢您的回复,我的风速14m/s,风网定了系统阻力也就定了,你的意思这时候风机工作的时候风量基本是一个变化很小的范围了,若系统阻力是1000pa,那这时候风机工作时风量多少呢?
追答风机厂都会提供一个性能曲线的!如果风量和全压的交点刚好在你选的8000m³/h交1000pa,那你选用的风机就合适!但一般不会刚好这样,也就会有一个5%误差范围!
本回答被提问者采纳