请教一个欧陆590+直流调速器的问题

我厂的一台直流电机,用欧陆590+直流调速器控制,将给定调至最大(A4点的电位10V),可电机的转速达不到额定值,大概只有%80左右,检查设定的一些电机参数都正确(额定电压、电流、转速、励磁电流等),这是什么原因,有什么办法将速度提高到额定值?谢谢。

首先排除负载和电源电压的影响
转速上不去了,有两个原因:
一个是负载太重,电机带不动;
再有一个是转速闭环控制的反馈系数太大,规格化做得不对。
另外还要看下速度调节器的输出是否饱和了?
总之要根据现象检查系统的节点状态,寻找故障点。