课本上一般认为电力电子器件为理想元件,导通时压降为零,电感续流阶段晶闸管的压降为零,那实际工作中要是考虑晶闸管的漏电阻,即导通时管子有一定的压降,电感续流阶段,晶闸管承受的压降为多少????
电源电压为正,晶闸管正常导通时,回路的KVL方程与电源电压变负,电感开始续流,回路的KVL一样吗???
电感续流阶段,晶闸管压降在晶闸管手册上可以找到,一般为为2V左右。
电感开始续流,回路的KVL是一样的。
感谢您的答案,我还有以下几个疑问,希望您再次耐心给予指点,不胜感激!!!
1、电感续流阶段,晶闸管的压降为2V指的是正向压降吗?
2、那续流时,晶闸管的压降+电感压降+电阻压降=电源电压,续流时电源电压已经是负了,所以晶闸管的压降不应该是负的吗?
3、如u2为正弦波交流电时,考察电感两端的电压方向,0-90度,感应电势跟u2方向相同,90-270度区间,相反,请问这样理解对吗?
1、电感续流阶段,晶闸管的压降为2V指的是正向压降;
2、续流时,晶闸管的压降+电感压降+电阻压降=电源电压没有错,续流时电源电压已经是负了,但电流方向没有变,注意:因为电流方向没有变,所以晶闸管的压降是正的,电阻压降是正的,而电感上的反电势是负的(下正上负)了,就是由这个负的反电势才能够维持电流方向不变的;
3、如u2为正弦波交流电时,考察电感两端的电压方向,电感的感应电势跟u2方向始终是相同的,就是图中的u2和ud方向同时朝上或者同时朝下,(或许叫相反更合适一些,因为ud总是在阻止u2产生电流变动的),回路电流是落后于电感的感应电势,如果回路中没有电阻的话,就是落后90度。