冷库是风冷的库内没有盘管 全靠冷风机制冷用三 年了 最近库内冷风机内有冰,库顶也有点漏水 (上

冷库是风冷的库内没有盘管 全靠冷风机制冷用三 年了 最近库内冷风机内有冰,库顶也有点漏水 (上面没有任何水)从零下十度开始下温到零下 十四度基本就很吃力了 库温感觉没有以前冷了, 请问是什么原因 跪求 急急 :拉一次温需要几个小时都拉不到零下 十八度 ,以前就是 四十分钟,差距太大

第1个回答  2014-06-21
冷冻机需要补充制冷剂了。到专业制冷门市部让师傅上门给加一些。
第2个回答  2014-06-20
看有没有漏雪种或阀门堵没堵 你还是找厂家来维护下看看追问

有没有更好的办法

追答

如果你懂的话 可以先把阀门关死 ,看看阀芯堵了没 。。 如果有冷媒表 直接看压力 。如果一头高很多一头没气压力 哪是堵死了。。 压力都不高哪就是漏了

追问

谢谢哥哥

追答

如果可以 请采纳