OMRON CPM2A PLC 和电脑通信怎么无法连接呢?是什么原因?

如题所述

第1个回答  2013-05-28
你这个问题,很容易解决,你忽略了几个设置,第一,新建工程,选择PLC型号,CPM2*,第二,选择网络类型,这两步你都做对了,还有重要的一个步骤,就是在网络类型后面,有一个设定,你点击一下,会弹出一个设置菜单,把通讯端口,波特率,还有起始位,校验位,停止位,都设置和PLC内的设置一致,才可以正常通讯,你上面说,你用自动在线,可以连上,因为自动在线,端口设置等等的那些东西,是系统自动选择的,不需要你设置。另外,一台新的PLC,如果你不知道,系统内部的通讯设置,你可以线自动在线,将系统设置读出来,然后记下他的设置,在新建工程的时候,按照PLC内部的通讯设置,设置你新建的程序就可以了。或者还有一个简单的办法,CPM2A在串口的旁边有一个DIP开关,你把那个开关拨到ON的位置,这样PLC的系统设置就变成默认设置,波特率9600,起始位7 停止位2 校验位E,你只要在网络类型的设置里面把对应的设置,设置成默认的,端口选对,就可以实现通讯本回答被网友采纳
第2个回答  2013-05-28
检查一下你的登陆设置,用户名,密码是否被人改掉
相似回答