99问答网
所有问题
35KV线路与10KV线路间的安全距离是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-01-16
3米以上 垂直安全距离
第2个回答 2017-10-21
35KV线路离房层多少米
相似回答
...
35kV
、1
10kV
、220
kV线路
交叉跨越
的安全距离是多少
?
答:
10KV线路与电力线的交叉跨越距离要求不小于下述距离。
与10KV线路距离为2米
,与35和110KV距离为3米,与220KV距离为4米。为了防止人体触及或接近带电体造成触电事故,为了避免车辆或其它器具碰撞或过分接近带电体造成事故,以及为了防止火灾、防止过电压放电和各种短路事故。为了操作方便,在带电体与地面之间...
35KV线路与10KV线路
交叉跨越 有什么要求
答:
有安全距离要求,
35KV和10KV导线之间距离至少2.5米
.放线施工时候要有设备主管单位允许。
35kV和10kV的
交叉跨越
距离
,规范要求
是多少
米?知道的说一下
答:
按照GB 50061-2010 《66kv及以下架空电力线路设计规范》,
35KV和10KV导线之间交叉跨越垂直距离是3米
。
35kv
-
10kv
平行
安全距离是多少
答:
设备不停电时的安全距离是
10KV及以下的的安全距离是0.7米.35KV安全距离是1.00米.110KV是1.5米
工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离10KV及以下为0.35米.35KV为0.6米.110KV为1.5米.这是电厂安全规程规定的安全距离,如果你是在室外,裸线的情况下,由于有电磁波的影响,尽量远离为好,...
新建
10kV线路与
原
35KV线路
平行架设,考虑倒杆
距离是多少
?
答:
10kv
高压
线路的安全距离是
:1.5米。 拓展资料:安全距离是相对建筑和人而言,国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2012虽然尚未实行,但送审稿审核基本就绪只待批准公布,它是目前仍在有效的《建筑设计防火规范》GB50016—2006、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年修改)简称《建规》、《高规...
在邻近或交叉其他电力线工作
的安全距离
:
10KV
、
35KV
、1
10KV
、220KV、500...
答:
10kV
及以下距离0.7米;
35kV
距离1米;1
10kV
距离1.5米;220kV距离3米;500kV距离5米。
安全间距是
指在带电体与地面
之间
,带电体与其他设施、设备之间,带电体与带电体之问保持的一定安全距离,简称间距。设置安全间距的目的是:防止人体触及或接近带电体造成触电事故;防止车辆或其他物体碰撞或过分接近...
500kv,220kv,
35kv
,
10kv
对地
安全距离
各
是多少
答:
35kV
:1m 10kV:0.7m
10kV线路
在各种环境中的对地安全距离
10KV电力线路与
居民区及工矿企业地区
的安全距离为
6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为6米...
1
10kV
、
35kV
、
10kV
、6kV
线路安全距离
答:
35kV
、
10kV
、6kV
线路安全距离
如下:与距建筑物的水平安全距离分别是:4.0米、3.0米、1.5米、1.5米。民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算,分别是:8米、8米、6米、6米。高压输电在城市一般采用带绝缘层的电缆地下传输,在野外常采用铁塔承载的架空线方式传输。
10kv线路
穿越
35kv线路
,10kv线路导线至35kv线路导线垂直
距离
不小于几米...
答:
根据《66kv及以下架空电力
线路
设计规范(GB 50061-2010)》第7.0.6条规定:不同回路的导线
间距35Kv是
3.0米
大家正在搜
10kv线路与线路的安全距离
10kv线路对地安全距离是多少
10KV的安全距离是多少
35kv线路对地安全距离
35kv线路安全距离
10kv线路水平安全距离
10kv线路垂直安全距离
10kv线路安全距离规范
0.4kv线路安全距离
相关问题
各位大神,10kV线路分别与10kV、35kV、110kV、...
35KV线路与10KV线路交叉跨越安全距离是多少?
线路交叉跨越最小距离、35kV线路与110kV线路交叉跨越安...
110kV、35kV、10kV、6kV线路安全距离
10kv高压线路的安全距离多少?
在邻近或交叉其他电力线工作的安全距离:10KV、35KV、1...
新建10kV线路与原35KV线路平行架设,考虑倒杆距离是多少...
35kv,10kv电气设备于户内,户外安装时对地安全距离分别...