第1个回答 2013-05-21
接线盒吧,方便维修,故障率低.
对于您更新后的这样,毫无疑问要选个配电箱,里面配 5条小母线铜排,可靠接地(楼房很多电气设备要带漏电保护的,这是安全问题不能含糊),门板要可以挂锁的,电气危险标志,进来和分出去电缆做好电缆标签 从哪里来到哪里去,电缆进出配格兰头,户外的要注意防水 防尘,这是咱干电气的规矩,以后其它电工维修打开门一看清清楚楚,会爱死你这个设计人员了。呵呵
第2个回答 2013-05-17
用设备线夹直接跳接就行,电料门市有卖的本回答被提问者采纳
第3个回答 2013-05-17
加接线盒,三通,或者两个三通
相似回答
单根
150电缆怎么
弄好看
答:
用设备线夹直接跳接就行
,电料门市有卖的
150米
50平方吕
电缆接35平方电缆
30米可以吗
答:
您好!50平方铝芯电缆,可以通过安全电流
150
A,而35平方铝芯电缆安全电流122.5A,根据您的负载大小。(50平方和
35平方电缆
连接,在62KW以下的负荷可以使用)
25
平方电缆
超过100米用
接35
的嘛
答:
这个问题可以明确的回答你,35平方和25平方电线对接是可以的,只要注意几点就没有问题了,
第一对接方式最好采用线耳,第二,确保线耳压紧压实
,第三,确保漏电保护结缘工作,做好以上几点就可以安全用电?以上回答仅供参考
三十五平方的电缆
和十六的
平方的电缆怎么
对接
答:
1、将三十五平方铜芯电缆剥皮,用三十五平方或二十五平方的铜线鼻压接好
。2、将十六平方铜芯电缆剥皮,用十六平方或十平方的铜线鼻压接好。3、将线鼻线头用绝缘胶带缠绕好,先在整根电缆外层套上70的热缩套管,然后再在每相芯线套上35热缩套管,4、用Φ14*20的螺杆连接两种型号电缆的线鼻子。5、将...
35平方
铜线
电缆
3十1断了
怎么接
答:
1. 我对接管接,四条线要错开接的,还要用防水绝缘自粘胶布包,对接管还要确保压接良好!2. 浙江昌泰电力电缆,如有任何疑问,欢迎随时提问。
35平方
铜线
电缆
3十1断了
怎么接
答:
我对接管接,四条线要错开接的,还要用防水绝缘自粘胶布包,对接管还要一定压接好!浙江昌泰电力电缆,有什么不懂可以随时提问
4条
35平方的电缆怎么接
表
答:
四条电缆分别单芯穿入电流互感器,,互感器次级接功率表即可
怎么
套用
电缆
定额?
答:
电缆线
规格是1(4x35+1x16)和1(4x95+1x50)分别对应的是五芯电缆(三根35平方毫米的相线和
一根35平方
毫米的零线加一根16平方毫米的接地线)以及五芯电缆(三根95平方毫米的相线和一根95平方毫米的零线加一根50平方毫米的接地线),(外面的1应该是表示这
根电缆
是多根电缆绞合成
一根的
(即多芯电缆)...
电线的平方怎么
计算
答:
50、70、95、120、
150
、185、240、300、400、600
平方的
电弗/电缆,平方是指导体的横切面积平方毫米,计算方式是先测单根导线的导体直径,算出单根导体的横切面积在乘导体根数就是导线的大小,假说有一条线共由9条小铜丝组成,每条小铜丝直径为0.5毫米,那它的横切面积为:2∏R平方*9=2*3.1415*0.0625*9=3.534平方...
大家正在搜
电缆过长电压降大怎么解决
三根电缆并一根
一根电缆允许有几个接头
50平方电缆有多粗
电缆中间接头
电缆不够长怎么办
网络电缆是哪一根
粗电缆与细电缆并联
电缆和电线的区别
相关问题
200米2.5平方的线缆需要截成1000根150mm的小段如...
150平方的电缆断后如何对接起来,具体要用什么材料
150米50平方吕电缆接35平方电缆30米可以吗
35平方的电缆有几种接法?
4平方电缆拉200米10米间隔一个100瓦的灯行吗?
35平方电缆与16平方电缆中间分支连接怎么接头?
既然可以用2根70的电缆代替一根150电缆,那为什么不用3根...
35平方电线与16平方电线中间怎样连接