99问答网
所有问题
更换同型号伺服电机驱动器时电机无反应是什么原因?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-06-24
这个原因太多了, 比方说没有得到使能信号、接线是否准确、伺服驱动器的参数设置是否OK等等,还是找厂家售后,或者是专业工程师检查一下吧。 你是什么伺服?用什么控制?伺服控制你是什么方式:1.脉冲加方向;...
第2个回答 2020-07-29
采用位置控制的确加减速主要是靠上位侧比如数控系统或PLC定位模块来控制的,不过伺服侧也由设置的选项,我一直是用的松下伺服,所以和你的参数没法对应,松下A4系列伺服的第58号参数,第59号参数分别是加速时间设置和减速时间设置,含义是此参数...
本回答被网友采纳
相似回答
伺服电机
不转
是什么原因
呢?
答:
是位置检出器异常
。解决方法如下 1、位置检出器接线错误百确认接线是否度遵循说明书内的建议线路。2、位置检专出器松脱检视驱动器上CN2与位置检出器接头。3、位置检出器接线不良检查驱动器上的CN2与伺服电机位置检出器两端接线是属否松脱。4、位置检出器损坏电机异常。
伺服电机
不动
什么原因?
答:
1)第一种情况,
就是保险丝烧掉
。这种情况下,更换保险丝后电机就ok了,这个故障维修费用也最低了。2)第二种情况是
电源开关坏
,更换电源开关。判断方法:打开电源开关,用万用表欧姆档测量一下电源开关的输入端与输出端之间的电阻,如电阻值为零则正常,如电阻值为无穷大,则电源开关坏,应更换电源...
伺服电机驱动器
偶尔失灵,导致电机停转,是何
原因
会导致伺服驱动器失灵...
答:
通过伺服驱动器的参数,查查伺服驱动器的故障记录参数,看里面是否有报警代码。如果有的话,
那就是伺服驱动器自我保护导致的
,没有的话,可能是伺服驱动器自身的硬件问题,也有可能是外界的电源谐波导致的。
司服
电机时
转时不转
是什么原因
和电机轴承有关系吗?
答:
伺服电机时转时不转可能是多种原因导致的,
其中电机轴承的问题可能是一个因素
。
轴承故障
可能会引起电机转动时的抖动、异响到电机轴的卡死等现象,导致电机无法持续转动。除此之外,以下原因也可能导致伺服电机时转时不转:
电源或驱动器故障
:伺服电机电源不足或驱动器损坏,都可能影响电机的正常运转。灰尘...
...10MR把原先的程序拷贝进去之后,
伺服电机
不动,原先的可以
答:
检查一下接线是否有误,是否断线,主要查Y0,Y1这两个点,因为是高脉冲输出,接线无误没有断线就要用软件监控一下是不是这两个点坏了,二手plc经常会出现坏点,全新的plc偶尔也会有坏点出现
...用面板调试电动JOG,
电机没反应
,点动速度400.请问
是什么原因
...
答:
原因如下:1.你的
驱动器
上的CN2端子可能将前向禁止或后向禁止接上了,不能点动操作;2.可能系统有报警或错误,那是不能用面板操作点动的;3.JOG操作不正确:先设定转速(哪怕是10,也可以,它也能转,除非
电机
被卡死了),再按“FN"功能键到002,再按最右边的键,进入“JOG”状态,再按“上升...
伺服驱动器
故障 但长时间通电后 重新开启就好了
什么原因?
答:
故障原因:存在故障。处理方法:原因: 过压、欠压、短路、过热、
驱动器
禁止、HALL无效。二、
伺服电机
常见故障 1、伺服电机维修窜动现象 在进给时出现窜动现象,测速信号不稳定,如编码器有裂纹。驱动器接线端子接触不良,如螺钉松动等。当窜动发生在由正方向运动与反方向运动的换向瞬间时,一般是由于进给...
什么原因
会导致
伺服电机
损坏,造成
驱动器
显示成这样
答:
你好,有很多原因会造成
伺服电机
的损坏,主要有以下原因:一、通电后
电动机
不能转动,但无异响,也无异味和冒烟。1.故障原因 ①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。2.故障排除 ①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;...
symot
伺服驱动器
err78报警
是什么原因?
答:
故障原因一:HALL相位错误。处理方法:检查
电机
相位设定开关是否正确。故障原因二:HALL传感器故障。处理方法:当电机转动时检测HallA,HallB,HallC的电压。电压值应该在5VDC和0之间。4、LED灯始终保持红色 故障原因:存在故障。处理方法:原因:过压、欠压、短路、过热、
驱动器
禁止、HALL无效。5、电机失速 故...
大家正在搜
伺服电机驱动器原理图
电机驱动器是什么
伺服电机属于什么电机
伺服电机驱动器的功能
伺服电机驱动器厂家
伺服驱动器 电机
伺服电机马达驱动器设置
伺服驱动器可以接小电机
伺服电机驱动器说明书
相关问题
为什么同样的程序换了一套伺服电机和驱动器就不工作了?
伺服电机不动什么原因
为什么同型号松下伺服电机更换后驱动器显示驱动器与电 机不匹配...
伺服电机系统常见故障及维修措施是什么?
伺服电机驱动器偶尔失灵,导致电机停转,是何原因会导致伺服驱动...
今天遇到难题请高手解答,三菱MR-J3-350A伺服放大器电...
有一台设备经常运行的时候带不动负载今天换了一个新的伺服电机还...
伺服电机无反应面板报严重追随误差更换驱动器又可以是不是驱动器...