99问答网
所有问题
地下车库只有一层,设计无嵌固部位时柱下部钢筋加密区是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-11-16
这个问题也同样一直困扰着我
相似回答
梁、
柱钢筋
的
加密区
怎么计算?
答:
加密范围是按照规范规定来的,没有具体的计算公式。柱箍筋加密范围是:底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或
无地下
室情况的基础顶面)的柱根
加密区
长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。梁箍...
钢筋加密区
怎么算?
答:
一般来说,对于
钢筋
混凝土框架的梁的端部和每
层柱子
的两端都要进行加密。梁端的
加密区
长度一般取1.5倍的梁高。柱子加密区长度一般区1/6每层柱子的高度。但最底层(一层)柱子的根部应取1/3的高度。对于特别情况下的柱子还应全部加密。详细的可以参看《抗震设计规范》...
车库框架柱箍筋
加密区
范围算不算首层(
只有一层车库
)按三分之一算还是...
答:
自基础顶面、
嵌固部位
至梁底按1/3算,地面上下各50cm加密综合考虑,取大者。
在11G101-
1
图集中
地下
室箍筋
加密区,
在地面(地下室和
一层
交界处 )和柱...
答:
对于柱的箍筋
加密区,
11G101-1上已明确指出,可以分两种情况:
嵌固部位
位于基础顶面,基础顶面柱箍筋
加密是柱
净高的1/3
,一层柱
箍筋加密是柱净高的1/6;嵌固部位位于一层楼面,此时基础顶面柱箍筋加密是柱净高的1/6,一层柱箍筋加密是柱净高的1/3;注:嵌固部位位置需设计院指出。
03G101-
1
第41页的问题。关于底
层柱
箍筋紧密区的疑问。
答:
{1}
柱钢筋加密区
的条件有三个:1. 大于或等于hc 2. 大于或等于500 3. 大于或等于1/3Hn(Hn为柱在该层的净高)问题:首先在{1}里面提到了三个条件,即根据此加密了一次 蒙着给您答:对啊!按大的加,加密了一次没错。{2}该图集最下方:底层柱的柱根系指地下室的顶面或
无地下
室情况...
钢筋柱
的
加密区是
怎么怎么计算的
答:
框架柱的
加密区是
框架结构的基本抗震构造措施之一见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》:除下图片内容外,梁柱节点区的柱箍同样加密。
无地下
室的首
层柱
箍筋
加密区
长度为
1
/3H,但是有地下室呢?比如地下2层...
答:
嵌固部位以下的柱子,基础顶面以上箍筋
加密区
为1/3H,如果嵌固部位以下有多层柱,中间层的柱箍筋加密区为1/6H 嵌固部位的具体标高由设计在施工图上指定明确,一般来说
,无地下
室的嵌固部位为基础顶面,有地下室的如果地下室刚度和层数满足一定要求的
,嵌固部位
为定下是顶板。
只有一层地下
室
时,嵌固部位
在基础顶
时柱加密区,是
1/3H吗
答:
如
只有一层地下
室且地下室顶无主体结构那么
嵌固部位
定是基础面
加密区
长度按1/3H。如顶板之上有主体结构嵌固部位应是顶板面。
...区在有独立
柱
基的情况下
,一层
框柱箍筋
加密区是
按照普通楼层算还是...
答:
有的工程中
嵌固部位
不在基础而在首层,先看看图纸标注或说明注明了有嵌固部位的就要
加密1
/3,没有就加密1/6,明白了请采纳!