海湾声光和广播交替设置如下
同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。4.8.6火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜在8s到20s之间,同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。
4.8.7 集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播,4.8.8 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。4.8.9 消防应急广播的单次语音播放时间宜在10s到30s之间。
应与火灾声警报器分时交替工作,可采取1次声警报器播放,1或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。
主要内容
声光警报器是设置在公共场所,当发生事故或者特殊情况时发出声音报警,并且发有闪灯闪烁以提醒人注意的设备,一般的声光警报器在消防系统中用的比较多。
火灾声光警报器用于产生事故的现场的声音报警和闪光报警,尤其适用于报警时能见低或事故现场有烟雾产生的场所。
可应用在所有DC24V电压工作的火灾报警控制系统, 安防监控报警系统及其他报警系统中,只需接通DC24V电源即可工作,发出刺眼的闪光信号和大于85dB的声报警信号。通过控制模块可接入编码,模拟量火灾报警控制系统中。
通过智能控制模块可接入分布智能火灾自动报警控制系统中,作为气体灭火报警控制系统中的声、光报警装置。具有低功耗,长寿命,声报警音调可选择及安装灵活,方便等特点。