连梁的钢筋计算

题目是根据这个图计算LL3-3钢筋量,条件是
上部纵筋弯钩长度15D
下部纵筋锚固长度20D
直径8mm的钢筋采用绑扎链接,其他直径的钢筋焊接

首先这个题抄来的没有问题,不会的别来说什么题有问题,题目抄的一个字不差。
不过这个题目本身是不是有点问题?箍筋何来搭接?净跨长5.1米的钢筋何来焊接?感觉最后一个条件是坑人的
其次就是麻烦以这题为例具体说下,该如何计算连梁的钢筋?因为本题没给出这个楼房是否是抗震的,但是根据目前条件,应该都是抗震了,但是即便是抗震结构,这个连梁不是框架梁,他是否承担抗震的任务?如若不承担,算它的箍筋的时候,弯钩长度是按不抗震的算,还是直接按11.9D*2计算呢?

第1个回答  2013-10-23
1、奇怪的是图上有框架柱而无框架梁?
2、框架结构图里没有剪力墙,哪来什么连梁?﹙连梁属剪力墙的构件﹚
3、LL3-1﹙2﹚250×650明明就是根两跨的连系梁!
4、在梁、柱里,受力的纵向钢筋直径不得小于12mm,这是规范规定,直径8mm的钢筋只能作箍筋,请问箍筋有搭接的吗?
5、连系梁与次梁都没有抗震构造要求,不需考虑抗震锚固。
6、LL3-3﹙1﹚是次梁,竟然标注出2Φ18的贯通筋,无异于画蛇添足,笑掉牙!
供参考,自己算去吧!
相似回答