99问答网
所有问题
配电刀闸和令克要一起装吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-10-26
要。令克,也叫跌落式保险,是一种高压型户外跌落式熔断器,配变电室10000v高压到配电盘或变压器之间常用到,其中10kv线路t接处必须一起同时装设令克和隔离刀闸,所有用户必须安装线路故障指示器。
相似回答
令克
为什么再装隔离
刀闸
?
答:
宁克在装隔离
刀闸
不可以的。
...某线
1
#杆和2#杆之间新设电杆两根再经
刀闸
、
令克
支接引线至配变。_百...
答:
刀闸和令克(跌落保险)装在1#和2#杆
,要看线路连接那个引接线方便;刀闸和令克属于高压侧零部件应该是供电局配建,至于费用和供电局商谈。
请问
配电
线路方面的,在低压
刀闸
未拉开,10kv线路带电的情况下,刘直接拉...
答:
为了保护用电侧,最好是先把JP柜的开关断开。然后在用
令克
棒拉下跌落熔断器就行了,如果不再引流线或者10kV线上工作的话就不用停10kV线路的电。在低压线上工作最好还是在两端装设短路接地线,防止用户反供电。
令克
和开关有什么区别
答:
令克
(line connector),配变电室10000v高压到
配电
盘或变压器之间的保险,也叫跌落式保险、跌落式熔断器。一般
安装
三只,a.b.c.三相各一只。刀闸,是电力设备手动开关的一种,别名闸刀,一般多用于低压电,有单相
刀闸和
三相刀闸之分。根据应用的不同有各种规格,一般都标注电压和电流,如220伏,16A,...
10kv的 电缆上杆组装图纸??急的
答:
这是我做的一个施工,线路改造,四连杆。左边是一个分支送电,电缆接到
刀闸
上,中间是引到高计,然后通过
令克
,电缆送电。刀闸上
要装
避雷器,令克上也有避雷器。左边是基本的,反引线从6kv引到刀闸一侧,有五孔联板,一个横担,下来是电缆支架,抱箍,电缆卡子,保护管。希望帮到你。
令克
和
刀闸
的区别
答:
用途不同,材质不同。
1
、用途不同:
令克
是一种高压型户外跌落式熔断器,主要用于室外台变电源侧分合闸,而
刀闸
是电力设备手动开关的一种,多用于低压电。2、材质不同:令克是采用玻璃钢材料制成,而刀闸是采用紫铜,其接触部位要镀银或锡。
架空
配电
线路支线上什么情况下
需要安装
隔离开关,
令克
答:
从运行安全可靠性来讲,支线都应该设置断开点。支线上如果只有少量或者只有一两台容量不太大的配变,变压器前边肯定要设置跌落熔断器,可以直接断开,那么支线装不装也无所谓。但是T接位置没有断开点不利于检修 但是如果线路负荷大,带负荷直接拉熔断器是很危险的,就肯定要设置
刀闸
或者断路器。
高压有电的情况使用
令克
棒拉闸有危险吗
答:
你这问题条件没清楚,有电肯定有风险,这得看你拉的是开关还是
刀闸
,拉刀闸是看带负荷还是不带负荷,只有带负荷拉刀闸是违章,别的是可以的。
请问用来断开杆塔上的变压器高压侧引线上的
刀闸
所用的棒子叫什么?_百 ...
答:
绝缘棒,一般老法叫“
令克
棒”。
大家正在搜
配电室总闸老是跳闸怎么回事
配电箱总闸
配电箱跳闸了怎么处理
配电箱跳闸的原因
跳闸后推上闸仍没电
家庭配电箱跳闸恢复
配电房跳闸的原因
电表箱总闸突然跳闸什么原因
令克是什么