某办公楼现浇钢筋混凝土屋盖,计算跨度l=3.3m,板宽1.2m,屋面材料做法:二毡三油上铺小石子(0.35kN/㎡)

1、某办公楼现浇钢筋混凝土屋盖,计算跨度l0=3.3m,板宽1.2m,屋面材料做法:二毡三油上铺小石子(0.35kN/㎡),20厚水泥砂浆找平层(容重20kN/m³),60厚加气混凝土保温层(容重60kN/m³),混凝土板厚120mm(容重25kN/m³),板底20厚水泥砂浆抹灰。雪荷载标准值0.30kN/㎡。 试按照屋面为上人屋面和不上人屋面两种情况,确定相应于荷载效应基本组合时,屋面板最大弯矩设计值。 2、某2层钢筋混凝土办公楼浴室的简支梁面梁,安全等级为二级,从属面积13.5㎡,计算跨度6m。梁上作用恒载标准值gk=14KN/m(含梁自重),按等效均布荷载计算的梁上活荷载标准值pk=4.5KN/m,计算梁跨中弯矩基本组合设计值M,标准组合设计值Mk,准永久组合设计值Mq。

例2-3
恒荷载标准值:
0.35+0.02x20+0.06x60+0.12x25+0.02x20=7.75kN/m²
①上人屋面活荷载:2kN/m²
设计值:1/8x1.2x(1.35x7.75+1.4x0.7x2)x3.3²=20.29kN·m
②不上人屋面活荷载:0.5kN/m²,与雪荷载取大值。
设计值:1/8x1.2x(1.35x7.75+1.4x0.7x0.5)x3.3²=17.89kN·m追问

能算一下下一个题嘛😂

追答

可以,重新提问。
一下子提问两题太累了。

追问

已重新提问 麻烦您看一下

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答