99问答网
所有问题
酒店包间采用的风机盘管+新风系统,需要设置机械排风系统吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-11-10
①一般酒店不会做排风,常见的通风方式就是风盘+新风,甚者加个热回收;
②假如想加排风系统,首先造价上面会有不小的增加;
③你说的和卫生间公用系统是不建议的,初始卫生间的排风系统已经确定,如果加上房间的量就会造成工程设计重新计算;
④共用一个系统,如果阀门出现问题会发生串味的现象,住酒店是享受的,发生这样的“事故”,这是有损酒店形象的;
⑤增加排风管道会在空间、标高上有所降低“档次”;
⑥排风系统一般性风速稍微大一些,会产生噪声。本回答被提问者采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
风机盘管共用新风管及洗手间排风管必须内衬多少mm厚
新风系统加风机盘管流程,主要详细介绍下各种设备之间的联系和各...
卧式和卡式风机盘管分别适合哪种场合
如何设计排风系统?
风机盘管是什么东西?它跟新风系统有什么区别么?
风机盘管加新风系统、定风量全空气空调系统、直流式新排风系统、...
求教风机盘管加新风系统具体如何设置
需求几套酒店,办公楼风机盘管加独立新风系统cad图纸,作为毕...