就地温度显示仪的就地温度显示仪的调节方法

如题所述

第1个回答  2016-06-03

1、就地温度显示仪逆时针旋转表盘外圈压盖,打开压盖,用一字起轻轻撬启(一字起只能撬垫片以下与外壳接触的部位(不能直接撬启液晶屏玻璃,防止将液晶屏损坏),并且分多点轻轻撬起。
2、 打开后在液晶屏背面有“Z”键与“S”键,如果温度显示与实际温度偏差时,只能微调“Z”键,“S”键不能随便调节。
3、 温度的调节必须要有标准温度计做标准,并且将温度仪置入相对恒温的场合,调节成功后要再置于相对恒温的场合稳定8小时,各温度仪显示的温度偏差最小(量程值的0.5%为正常偏差)即可。调节方法如下:
(1) 如果实际温度高于就地温度显示仪的显示温度,那么将“Z”键按顺时针方向旋转进行微调。如果实际温度低于就地温度显示仪的显示温度,那么将“Z”键按逆时针方向旋转进行微调。即可。
(2)“S”键必须经过生产厂家的技术人员使用专用调试仪表进行调节用,其他任何人员不得使用此键。
就地温度显示仪的特点
本系列仪表采用超微功耗、高精度、低漂移全进口集成电路,使整机耗能极小。
具有很强的抗干扰能力和较快的测量反应速度。
本系列仪表铝合金外壳及硅橡胶密封具有防尘、耐湿等特点,适宜于各种恶劣现场环境中安装使用。
本系列仪表与热电阻、热电偶配合,适用于各种场合的安装方式。
本系列仪表因采用电池供电而具有超强的防爆性能,特别适合无电源供电的场所。
本系列仪表适用于各种热电阻、热电偶或其它信号源的现场显示。
就地温度显示仪的测温范围 Pt100 -100℃~500℃ Cu50 -50℃~100℃ Cu100 -50℃~100℃ E 0℃~400℃ K 0℃~600 启动时间:接能电源后10S内。
显示:3位半液晶显示。
公称压力:参照热电阻、热电偶的公称压力。
电源:2节5号高容量碱性电池。
功耗:1.5mW约可连续工作10个月时间。
隔爆等级:d Ⅱ BT4。
正常工作环境:
A、环境温度:-25℃~+65℃;
B、相对湿度:15%~85%RH;
C、周围空气中不含有对铬、镍镀层及其合金起腐蚀作用的介质。
·允许偏差
1、热电偶 类别 分度号 等级 允许偏差Δt 镍铬-铜镍 E Ⅱ ±2.5℃或0.75%t 镍铬-镍硅 K Ⅱ ±2.5℃或0.75%t 铜-铜镍 T Ⅱ ±1℃或0.75%t 2、热电阻:
Pt1000℃时的阻值。
R0=100±0.06Ω(A级)。
R0=100±0.12Ω(B级)。
Pt100允许测温误差
±(0.15+0.002|t|)(A级)。
±(0.30+0.005|t|)(B级)。
Cu50±(0.30+0.006|t|)。
Cu100±(0.30+0.006|t|)。
结构指标
·外壳材料:低铜铝合金。
·外表喷漆:聚氨酯。
·环境影响:-25℃~+65℃范围内,影响量≤0.02%/1℃
·表头重量:约0.8Kg。
·振动影响:按下列指标测试,对仪表性能无影响。 频率 振幅   10~60Hz 0.19mm 峰值位移 60~2000Hz 2g 峰值加速度